楼主: yjgem

普通灯是否可以做应急灯?

  [复制链接]
     
发表于 2010-11-28 12:44:53 | 显示全部楼层
封闭楼梯间————确实层层都是猫眼灯,处处都是带消防保护罩的专业灯,这话你能理解吧。。

大空间的应急灯怎么解决————大空间的照明更多依靠的是普通照明普通灯具,这类场所另设消防应急灯具做应急照明灯。

要是消防中心等重要机房,全用消防应急灯具又何妨。。。。

你有疑问,是不是没有弄清楚一级照明负荷和消防应急照明负荷之间的关系。。。

希望冷斑竹把你的图纸发我一套学习学习————我的图画的不漂亮,你找阿斯或者黑子。
 楼主| 发表于 2010-11-28 13:22:10 | 显示全部楼层
一级照明和消防照明的区别我怎么会不知道呢?既然冷斑竹说所有的封闭楼梯间你都采用猫眼灯,甚至连住宅(需设时)也这样,那我无话可说了。如果你说人民大会堂,国家大剧院,这样的场所你也采用猫眼灯做消防应急灯,我更无话可说。毕竟这也是解决问题的一个办法。那么除了冷斑竹的办法,大家还有什么办法解决我说的问题呢?
     
发表于 2010-11-28 13:47:41 | 显示全部楼层
哦,那你纠结的是什么。。。

你的意思是不是:普通灯和应急灯混装,应急灯有普通灯的装饰效果。。。这个难些吧。。

三雄有些应急灯是灯饰的,不知道能不能够满足你的需求了。。。

应急照明系统和普通照明系统是有区别的,消防装置有别于一般装置很正常啊。。。
     
发表于 2010-11-28 13:55:05 | 显示全部楼层
所有的封闭楼梯间你都采用猫眼灯,甚至连住宅(需设时)也这样————你想怎么样呢。。。说我看看。

人民大会堂,国家大剧院,这样的场所你也采用猫眼灯做消防应急灯————你又会怎么样呢,说我看看。。。

人民大会堂,国家大剧院————他们怎么做的,有谁可以说说。。。。

我以前画图的时候,确实是分开的,不过没做过人民大会堂,国家大剧院这么大的。。。
发表于 2010-11-28 19:12:58 | 显示全部楼层
现在消防应急照明的趋势,似乎是采用24V供电,灯具采用LED 专用消防灯具,灯具尺寸就像火灾探测器,不再需要考虑装修的灯具形式,我想,这是一个比较好的解决方法

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 灌水上榜。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-29 09:48:14 | 显示全部楼层
冷版主,一直想找个例子给你看看。昨天逛超市突然想起来在本网站有个图纸示例(博物馆的图)你去看看。今天我看看了看,在他需要设置消防应急灯的地方,就是我说的情况。不是猫眼灯,是普通灯采用NH线做应急灯的情况,并采用三线开关强起。另外请小菜也看看,我说这样的情况大量存在你还不信,这个博物馆肯定是一位名家画的,连名家的图纸也有这样的情况,算不算大量存在呢?至少我在北京审阅了很多图纸都是这样。
发表于 2010-11-29 22:03:37 | 显示全部楼层
冷板,我在20楼可不是灌水,我在医院设计中就采用了这种应急照明系统。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 知道了,是赏你的。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-29 23:23:16 | 显示全部楼层



哎,那是我多虑了,如果你这么做,没人反对,那你就做好了。。。估计问题也不大了。。。

注意,自己要会免责就好了。。。
 楼主| 发表于 2010-11-30 14:14:45 | 显示全部楼层
谢谢冷版主,这么长时间也只有冷版主和我交流,这样常见的问题,大家都不在意。十分感谢冷版主~!!
     
发表于 2010-11-30 20:45:22 | 显示全部楼层
兄弟,你客气了。。。。其时不讲究的做做,审图不说你,也无伤大雅。。。。

这个问题看似简单,其时挺复杂的。。。。。怎么做似乎都不尽人意。。。。

大家看我好不容易说些正经话,不好打搅,让我卖弄一下而已。。。。
发表于 2010-12-1 09:45:09 | 显示全部楼层
应急照明可分3类,1备用照明,2火灾疏散照明,3安全照明。其中2应该完全符合消防规范。1、3部分要求应满足要求。比如商店,超市的备用照明量大不一定必须具有防火要求。