账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

普通照明和应急照明可以共回路的么?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-7-11 17:10:10 | 显示全部楼层
QQ截图20120711170822.jpg 刚在天工网下了个图,这个上面的这个应急照明是不是就是用的照明回路呢
发表于 2012-7-12 16:20:26 | 显示全部楼层
应急照明的设置,除满足以上各条的要求外,尚应符合以下要求。
1 应急照明在正常供电常用电源终止供电后,其应急电源供电转换时间应满足:
发表于 2012-7-12 16:45:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-12 16:46 编辑

个人觉得火灾应急照明虽属消防负荷,但跟消防水泵,风机,消防控制室等还是有区别的,应急照明火灾时工作时间短(通常只需30min),自带的蓄电池完全可以满足要求。而水泵、风机、电梯等设备功率大,运行时间长,所以才特别强调两电源末端切换以保证尽可能可靠的电源供应。

假设一下,如果水泵、电梯等大功率设备如果也设蓄电池比双电源经济,而且运行时间有保证的情况下,规范也会允许火灾时断市电而采用蓄电池运行。。。。这只是假设,,但也说明就地安装电源确实比通过长长的电缆传输要可靠经济。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 有道理。

查看全部评分

     
发表于 2012-7-12 18:02:43 | 显示全部楼层
可以共回路!!
     
发表于 2012-7-12 19:38:27 | 显示全部楼层
回复 18# wgviing


“应急照明火灾时工作时间短(通常只需30min)……”建议改为“应急照明中的消防疏散照明,火灾时工作时间短(通常只需30min)……”。

极端例子,以插座供电、自带蓄电池的应急照明灯具(双头灯),既有 3C 认证和消防产品认证,也符合 IEC 标准的相关要求,如果一味强调火灾时不能切断市电供电,有可能永远不会点亮,要它何用?

以插座供电、自带蓄电池的应急照明灯具(双头灯),其工作原理本异于其他消防电气设备(比如消防风机、消防水泵等):
消防水泵等消防电气设备在不断市电的情况下,可以正常投入运行,这大大提升其供电电源的供电可靠性;
以插座供电、自带蓄电池的应急照明灯具(双头灯)则不同,其生产、制造原理,就造成不断市电,它永远不会被点亮。

支持 wgviing  的分析。
     
发表于 2012-7-12 19:44:07 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》的编制人员,应该站出来表态。
一个问题存在这么久,不可能还不知道吧。仍不见编制人员的态度,老让大家猜谜,不应该啊。
     
发表于 2012-7-12 20:28:18 | 显示全部楼层
1、三级负荷,无需讨论;
2、一、二级负荷,可以通过提升“以插座供电、自带蓄电池的应急照明灯具(双头灯)”的供电电源(双电源或双回路自切)来保证蓄电池的浮充电,但发生火灾依旧可以通过 FAS 消防联动“断电”,使消防疏散照明“应急点亮”,同时可以确保逃生人员、消防队员的人身安全,免受电击危害。

如果,《建筑设计防火规范》的编制人员认为上述认识错误,请求通过正式渠道广而告之。
     
发表于 2012-7-12 20:33:50 | 显示全部楼层
支持 wgviing 和老诚的意见,在可能的情况下,消防疏散照明首选“断电点亮”方式。
发表于 2012-7-13 17:54:00 | 显示全部楼层
正常情况下,通过开关控制灯可做普通照明用;当停电应急时,本身自带的充电电池切入可维持90分钟.
作用已经是应急照明灯
发表于 2012-7-15 10:15:32 | 显示全部楼层
应急照明可分为备用照明、安全照明、疏散照明,配电室设的应急照明称之为备用照明,其照度值不应小于工作时照度值。
发表于 2012-7-17 19:24:32 | 显示全部楼层
“断电点亮”,大家都支持。
那既然火灾时,被切除常用电源,那就不应属于消防负荷。
发表于 2012-7-17 19:27:47 | 显示全部楼层
记得宁波地区消防要求:消防队到之前,采用常用回路供电。到后,“断电点亮”。

个人认为,既然“断电点亮”,应急回路都不需要NH线。
     
发表于 2012-7-17 19:35:53 | 显示全部楼层



由于自带蓄电池的应急照明灯具的“应急电源”较为特殊(内置于灯具内),与一般消防风机、消防水泵的常、备用电源完全依靠市电外接电源(或柴油发电机作为备用电源、应急电源的外接电源)有所不同,但它应该属于消防负荷无疑 —— 火灾时消防疏散照明发挥作用,且作用巨大。
     
发表于 2012-7-17 19:39:38 | 显示全部楼层
记得宁波地区消防要求:消防队到之前,采用常用回路供电。到后,“断电点亮”。

个人认为,既然“断电点亮”,应急回路都不需要NH线。fengziman 发表于 2012-7-17 19:27


GB 50038-2005 《人民防空地下室设计规范》的编制人员对自带蓄电池应急照明灯具的“既然‘断电点亮’,应急回路都不需要NH线”持赞同意见,宣贯时特别提及此事。
     
发表于 2012-7-17 20:31:18 | 显示全部楼层
记得宁波地区消防要求:消防队到之前,采用常用回路供电。到后,“断电点亮”。

个人认为,既然“断电点 ...
fengziman 发表于 2012-7-17 19:27


1)在消防队到来之前是"采用常用回路供电",也就是说此时这应急照明的外部电源是不被切除的.
2)"断电点亮"是在消防队到达后才实行的,............
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则