1、1000KVA,预期短路电流24KA,查15楼表CM1-100A壳架,被限制能量为:6.6*10五次方;
2、 ...
cqzrm 发表于 2010-12-12 10:55
没有准确数值就是不好说,查表就是有这个问题,我查的是,CM1-100A曲线在24KA的时候是6*10的5次方,如果倒推的话,S=5.4,6平还可以接受,如果是6.6*10的5次方,那么S=5.68,6平显的很局促。所以,同一个表,查出来的不一定同一个值
当然如果直接采用公式验证736164>6.6*10的5次方也比较直观 |
|