账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 黄花菜

带蓄电池的双头应急灯能不能做得到强启

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-15 23:15:08 | 显示全部楼层
“以插座供电的带蓄电池的双头应急灯”是公安部消防局全部认可的————没错,可是设计规范上不是说不能将插座并入应急照明回路吗。。。。

在这里规范主张的是硬连接,而不是移动连接。。。。设计文件不能这么做不是。。。。

现状实际与规范还是有一定的距离啊。。。。
     
发表于 2010-12-15 23:19:27 | 显示全部楼层
此条中的“插座”是针对维修、备用插座,而非指“以插座供电的带蓄电池的双头应急灯”的专用插座。
尺短寸长征求过消防部门的意见。
     
发表于 2010-12-15 23:22:27 | 显示全部楼层
G斑把规范条文都给出来了。来自《民规》。。我再加一条:13.9.12.4

备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。

设计文件不能这么做,施工怎么做我们就不好管了。。。。

面对消防局,我们就更没说话的份了。。。。他们说行,那就一定行的了。。。
     
发表于 2010-12-15 23:22:47 | 显示全部楼层
看看GB 7000.2-2008《灯具第2-22部分:特殊要求应急照明灯具》就会知道是咋回事了。
     
发表于 2010-12-15 23:24:29 | 显示全部楼层
晕,还有这个茬,受教受教。。。。。。这个是应急灯的专用插座,是可以使用的。。。

怪不得验收消防部门对此无意见,看来消防部门是一致的。。。。。
     
发表于 2010-12-15 23:26:10 | 显示全部楼层
好了,大家说的是两回事了。。。。所以啊,千万记住看问题要全面啊。。。。。。还有问题不要隔夜啊。。。。。。

尺短,我哪里还敢帮你校稿,你这又挤兑我一把了。。。。哈哈哈哈哈。。。。
     
发表于 2010-12-15 23:26:16 | 显示全部楼层


不认同是<针对维修、备用插座,而非指“以插座供电的带蓄电池的双头应急灯”的专用插座。>的说法,再说从语法上也说不通
如果是<针对维修、备用插座,而非指“以插座供电的带蓄电池的双头应急灯”的专用插座。>
那么就应该是:"备用照明、疏散照明的配电箱的配出回路不应设置插座"
而不是:备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座
发表于 2010-12-15 23:29:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-15 23:35:21 | 显示全部楼层
G斑,有机会你验收的时候你问问消防局的人。。。。看看你们那怎么个意见。。。

这个问题我在验收的时候对消防局提过,他们不在乎,我还以为是我们消防局的乱说,看来是一致的。。。。

不过尺短说的是施工问题了。我们做设计的,不这么画图就是了。。。。

这个不是问题的吧。。。。
     
发表于 2010-12-15 23:38:03 | 显示全部楼层
G斑,有机会你验收的时候你问问消防局的人。。。。看看你们那怎么个意见。。。

这个问题我在验收的时候对 ...
冷若冰 发表于 2010-12-15 23:35


因为在本地,如果图纸上这么画就通不过消防审核
因此我认为是个问题.
     
发表于 2010-12-15 23:41:20 | 显示全部楼层
尽信书,不如无书。

规范的规定绝大部分是对的。
有些规定则因编制人一时未组织好句子,出问题难以避免。
     
发表于 2010-12-15 23:44:08 | 显示全部楼层
G斑,你说的没错,尺短说的是施工问题,你说的是设计问题。。。。。这是两个问题。。。。一定要分开。。。

你最好去消防局核实一下的,看看你们那是不是也这样,我们这验收我是问过。。。这种主管部门同意的地方性问题多了去了。。。

施工图上肯定不能有插座在应急照明回路。。。。
     
发表于 2010-12-15 23:45:49 | 显示全部楼层
尽信书,不如无书。------- 是一种把书由薄读到厚的境界
但是,对于大多数人来说,多是处于把书由厚读到薄的状态
     
发表于 2010-12-15 23:46:39 | 显示全部楼层
施工图上肯定不能有插座在应急照明回路。。。。

这句话不对!
缺少前提条件。
     
发表于 2010-12-15 23:47:56 | 显示全部楼层
尺短,那你帮我把前提补上去吧。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则