3套无负压变频系统,应该是对应高、中、低区的吧?总箱处需要系数可以取0.8。
赞同14#贾行家的取值。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
tq02vf4
tq02vf4
当前离线
积分
3388
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-12-17 22:32:21
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
冷若冰
冷若冰
当前离线
积分
226403
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-12-17 22:40:47
|
显示全部楼层
你又来搞这种飞机了。。。。我不和你玩了。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
tq02vf4
tq02vf4
当前离线
积分
3388
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-12-17 22:45:28
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
wurenhecai
wurenhecai
当前离线
积分
8997
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-12-17 22:46:45
|
显示全部楼层
一栋楼很有可能高中低三区都用水,三套泵会同时工作,系数我取1
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
tq02vf4
tq02vf4
当前离线
积分
3388
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-12-17 22:48:37
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
冷若冰
冷若冰
当前离线
积分
226403
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-12-17 22:49:54
|
显示全部楼层
一栋楼很有可能高中低三区都用水,三套泵会同时工作,系数我取1————线路可以取1,计算功率可以取一个系数吧。。。。