就这个EXCEL小工具来说,看来我还有很多概念要学,涉及到好几个公式。
系统电压 Va= 380 V
补偿电容的容量 Qa= 15 kVAR
额定频率 f = 50 Hz
电容充电电流 I = 22.79 A
选用熔断器的电流规格 大于 34.18521331 A
接触器规格
电抗器规格 X L= 7 % Xc
电抗器电感值 L= 2.306 mH
调谐共振点 3.77964473 次
B点的工作电压 Vb= 408.6 V
B点的无功等效补偿量 Qb= 16.12903226 kVAR
设计的安全电压 Vm= 11.6 %
补偿电容实际电压 Vc= 456.0 V
补偿电容的实际容量 Qc= 20.1 kVAR
补偿电容的电容值 C= 307.5085119 μ F
这里面还没有涉及到分补电容的计算。 |
|