断路器作为过载保护有其局限性。。
1、带热脱扣的断路器作为过载保护时候,电机启动次数受限制,保护范围较小。
2、热继作为过载保护,保护范围连续可调,还可带断相保护。
3、断路器切断的是电源,热继电器是使接触器动作断开负载的电源。有时候控制电源会从主断路器的下端头取。断路器动作后连控制电源也切断了,信号都没有了。
有些情况下,出现过载时只需要发信号不需要切断电源,这时就应该采用热继电器。
根据GB14048.1断路器标准,工业用断路器要求1.30In的2小时必须脱扣
民用的,如63A一下的微断,标准要求1.45In的一小时必须脱扣
而根据电机的线圈要求电机线圈1.2In的2小时就会烧
同时如果选择开关的电流与电机的电流一样的话,会导致电机启动过程跳闸而无法起动
很显然断路器QF选用了带长延时过载保护无法保护电机线圈的过载
热继电器是要求1.2In的2小时必须跳闸,并且能够保护电机线圈 |
|