发表于 2011-2-14 17:56:12
|
显示全部楼层
NSX断路器 ———— 施耐德的,我觉得可以排除产品质量问题了。。。。除非是假货了。。。。
要是这样,你换一个新的上去,是不是解决问题。。。。。。
实测电流只有60A但N极总是过热烧毁 ———— 这个电流如果是N极的,只是正弦波。。。。。。谐波不是这么测的。。。。
全楼都是电子镇流器,还有变频空调,N线上不平衡电流已经是60A了,加上谐波,2倍以上的N极电流是不奇怪的。。
足以超过断路器的额定值。。。。。如果N极长期过热,就会出现你说的结果。。。。。
至于这个N极有没有电弧什么的,应该说的是另外的条件,和你这里的问题关系不大。。。。。 |
|