账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 天涯浪子

关于双重电源

 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-17 16:08:03 | 显示全部楼层
如上,就会产生要上两台发电机的案例,

之前,在新版供规出版之时,就曾提出过这个疑问,

不过,终无结果。
     
发表于 2011-2-17 16:13:50 | 显示全部楼层
就会产生要上两台发电机的案例,———— 你估计审图的提出此意见是出于这样的考虑。。。。。对不对。。

楼主能不能说说。。。。审图的什么意思。。。。。
     
发表于 2011-2-17 16:30:45 | 显示全部楼层
到底要怎样选呢?。。
发表于 2011-2-17 19:52:08 | 显示全部楼层
一级负荷只要双重电源就满足要求,楼主的工程为一类建筑,具有一级负荷,一路市电+自备发电机已满足双重电源的要求。
发表于 2011-2-17 20:17:10 | 显示全部楼层

规范的意思是:如果还有特别重要负荷,则除双重电源外还要设应急电源。假定楼主的工程中有特别重要的计算机房,则计算机房的UPS电源即为应急电源,而自备柴油发动机只是2路正常电源中的一路,正常时这2路电源均可为UPS供电,而其它消防用电设备等只是一级负荷。

评分

参与人数 2E币 +27 收起 理由
sgf2002 + 7 理解太正确了,不过有些砖家不是这么理解的
尺短寸长 + 20 加分!

查看全部评分

     
发表于 2011-2-17 20:50:55 | 显示全部楼层
尺短寸长: 有不违规的审图人员。。。。。。
非也.
是有明白的审图人员
gdx8785 发表于 2011-2-16 22:02


呵呵,一样的一样的。
审图意见违规就在于审图人员不明白,明白就不会违规。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 补。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-17 21:07:22 | 显示全部楼层
明白就不会违规。———— 有道理。。。。。

规范的宣传和理解都是很重要的。。。。

每次到尺短的时候,我的功力就没有了。。。。。。。
     
发表于 2011-2-18 00:40:31 | 显示全部楼层
一台发电机,既有备用负荷,又有应急负荷,算违规吗
     
发表于 2011-2-18 00:42:03 | 显示全部楼层
gblgb 的理解,也是我的疑惑
发表于 2011-2-18 09:23:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-18 09:27 编辑

其实规范是为设一般计人员服务的,不是给设计人员制造麻烦的。
突破创新是好的,前提是能解决现在的问题。
很多设计很多年来已经约定俗成。使用中有没有集中的问题反映。
贸然的修改规范,否定通俗做法。又不提供新的设计方案。在一定的时期会造成更大的混乱。
审图的专家对待新规范条文也因该是服务的态度。没有必要一棒把老的设计做法否定。
严格要求的态度是对的,咬文嚼字曲解规范,对设计、使用没有多大的好处

就如原来一直都叫“双电源”现在新规范改为叫“双(重)电源”是不是真的有突破。
修改了原来“双电源”的名字,是不是定义内涵也要有很大的颠覆。
广大设计人员,至少是我很疑惑

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 疑惑。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-18 16:20:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-18 19:38:47 | 显示全部楼层
如果不疑惑了,大家就没必要在这吵架了。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:17:05 | 显示全部楼层
回复 12# gblgb


    本工程25层,  一类高层商住楼,有客梯 、生活泵等非消防一级负荷。
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:24:36 | 显示全部楼层
回复 17# 冷若冰


    审图的专家说要按照规范从市政接 两路(可以不同区域变电站,因为现在市政高压都联网的)10KV电源方能满足 双重电源的要求,注:本工程最高负荷为一级负荷,没有一级负荷当中的特别重要负荷。

评分

参与人数 2E币 +8 收起 理由
sgf2002 + 5 估计审图的意思是采用两路市电更合理,但给 ...
冷若冰 + 3 另一种想法。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-21 10:47:33 | 显示全部楼层
呵呵,
那么,要是市政只供一路电源的话,
此工程就不能建了?

呵呵,这位审图专家蛮可爱的哈。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则