继续补充7#第1条解释:
论文表1中的电缆允许载流量依据:
参照上海市工程建设规范《低压用户电气装置规程》DGJ08-100-2003表A.0.2-1的PVC电缆允许载流量,按表A.0.1-2环境温度不同时的校正系数经修正后获得。
《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002 idt IEC 60364-5-523:1999表52-C9,经温度校正后,分别得出(《工业与民用配电设计手册》第三版表9-36中即为GB/T 16895.15-2002表52-C9经换算后的技术数据):
VV-0.6/1kV-2×1.5+PE1.5 Iz=23A (论文中为:24A)
VV-0.6/1kV-2×25+PE25 Iz=126A (论文中为:129A)
VV-0.6/1kV-2×35+PE16 Iz=157A (论文中为:160A)
VV-0.6/1kV-2×35+PE35 Iz=157A (论文中为:160A)
可以看出,上述的载流量反映出DGJ08-100-2003与GB/T 16895.15-2002在此环节上几个不同截面的PVC电缆允许载流量,分别差了1A和3A。 |