要理解断路器脱扣特性曲线是否结合其结构更好些。
以微断为例(入门者拆过一只DZ47-60微断),内部只有电磁脱扣和热脱扣。电磁脱扣由电磁铁芯杆与脱扣杠杆的弹簧反力组成,当电流大到使电磁铁吸力大于弹簧反力时,断路器脱扣;热脱扣由双金属片(一端固定焊接在接线端子上,另一端变形后推动脱扣杠杆机构)组成,双金属片通过电流时发热,二片变形不同而弯曲,推动脱扣杠杆机构使断路器脱扣。脱扣杠杆机构转动也有弹簧力在作用。弹簧力一致性是很差的,它不但与材质一致性有关,还与加工工艺中最难掌握的热处理有关。还有电磁铁铁芯滑动阻力不一致性、双金属片材质不一致、双金属片固定位置偏差等等,要求生产厂家几年、几批、同批微断的脱扣电流相同是不可能的,肯定允许误差存在。断路器的国家标准不脱扣(下限)和应脱扣(上限)的规定可能就是考虑这误差而定的。也就形成了断路器脱扣特性曲线的误差带。
但用有差异的零部件组装成一只微断后,这只微断的断路器脱扣特性曲线是唯一的了,不可能是厂方提供的一条很宽的带了,也就是说,其脱扣电流不可能一会是接近下限值,一会又变成上限值。
实际使用时,不可能去测量出某一只微断的脱扣特性曲线,而且以后维修更换时也不可能用同一脱扣特性曲线的微断,一般考虑其脱扣器型式:B、C、D。
所以设计时,在短路保护时取上限值,为躲过灯具启辉电流或电动机启动电流等取下限值,就能使用同一脱扣器型式微断都能可靠动作。 |