柴油发电机组 是否需要设无功补偿

   火.. [复制链接]
发表于 2011-3-10 13:18:53 | 显示全部楼层
应急发电机的功率因数为0.8。所做的项目未看到相关补偿装置
     
发表于 2011-3-10 14:06:52 | 显示全部楼层

为什么应急发电机的容量是KW呢
发表于 2011-3-10 21:50:31 | 显示全部楼层
柴油发电机的容量是KW,设备手册上说的。
     
发表于 2011-3-19 17:34:46 | 显示全部楼层
这个问题提的好
wurenhecai 发表于 2011-3-7 20:47



    个人觉得这个问题首先要先搞清楚为什么用电容补偿,供电部门为什么要求功率因数达到标准值?
如果一个负荷的功率因数太低,他产生的无功会拖累小 到一个车间、建筑的配电系统,大到拖累一个电网,导致配电系统出力降低。
民用建筑应急供电系统本身设备的功率因数不会太低,设备台数不会太多,且发电机所带配电系统小,一般情况是不需要考虑补偿的
发表于 2011-3-20 13:02:35 | 显示全部楼层
一般都不做补偿的吧
     
发表于 2012-3-25 15:34:40 | 显示全部楼层
1.发电机有功功率和视在功率均是固定的,额定功率因数0.8。涉及发电机原理,这个我也是外行,感兴趣的自己去研究。
2.曾有厂家提出对柴油发电机进行补偿的电容很容易损坏。原因不详,一直在找机会求证,至今未果。
综上所述:
1.民用建筑通常功率因数不会低于0.8,补偿对发电机的效率无影响;功率因数低于0.8的项目可进行补偿,提高发电机实际效率,但需要经济比对。
2.补偿可以减少电能损耗,但会带来造价的上升(也有可能因设备故障而进一步增加成本),需要经济比对。
     
发表于 2012-3-26 17:14:42 | 显示全部楼层
应急发电机一般能提供功率因数不小于0.8的无功功率,所以只要设备无功需求不大于此值(大多数情况也是如此)就没必要设补偿
发表于 2012-3-26 17:19:03 | 显示全部楼层
应急发电机如果供给纯电阻负载,会是什么情况呢?
     
发表于 2012-3-26 21:40:34 | 显示全部楼层
除非用快速投切的,否则不建议用,容易过补偿造成发电机不稳定。
     
发表于 2012-3-27 22:56:18 | 显示全部楼层
不错的提问和跟帖,学习了。
发表于 2012-3-28 17:40:52 | 显示全部楼层
现在的日光灯是有电容补偿的,节能型电动机也配有补偿电容。
发电机的铭牌数据是,100KW,COS=0.8,标准大气压。
这是标定功率,不是额定值。


负载100KW,COS=0.9,标准大气压。发电机是能承受的。
100KW,COS=0.5,标准大气压。发电机是不能承受的。
发电机独立设自动补偿设备,没有什么问题。
当与变压器共用补偿设备,投切量是个问题。设两套补偿显见不合理,共用也不合理,因此,发电机系统中就见不到补偿设备了。
有一种不采用电容补偿的,静止同步无功补偿器通过电力电子器件的高频开关。这类装置的应用,应当能改变目前的设计模式。
发表于 2012-3-28 17:56:42 | 显示全部楼层
不过,用变压器的补偿来补偿发电机,可能要自投了吧,要不补偿肯定大了的。。。。。。。

我的理解没错吧 ...
冷若冰 发表于 2011-3-7 22:19



   不知道共用补偿如何实现?
发表于 2012-3-28 17:57:50 | 显示全部楼层
不知道共用补偿如何实现?
lanxuer520 发表于 2012-3-28 17:56



    写了一长串,点了一个键就没了{:sleepy:}
发表于 2012-3-28 17:59:39 | 显示全部楼层
对于发动机,特别是应急发电机,是在紧急情况下才使用的,负荷大小不确定,使用时间不会超过2小时(备用的发 ...
sdmyycd 发表于 2011-3-10 00:17



   个人理解 原因还是在于电源的提供方是谁?供电局还是业主,再加上容量和影响面的关系终究构成了现在的备用电源无无功补偿,而变压器低压侧集中装设无功补偿
     
发表于 2012-3-28 19:58:50 | 显示全部楼层
12#说的很好。可以考虑:可以二字。
大型项目发电机运行时间较长有五六天,可以考虑补偿,但不一定非要补偿。