现在的日光灯是有电容补偿的,节能型电动机也配有补偿电容。
发电机的铭牌数据是,100KW,COS=0.8,标准大气压。
这是标定功率,不是额定值。
负载100KW,COS=0.9,标准大气压。发电机是能承受的。
100KW,COS=0.5,标准大气压。发电机是不能承受的。
发电机独立设自动补偿设备,没有什么问题。
当与变压器共用补偿设备,投切量是个问题。设两套补偿显见不合理,共用也不合理,因此,发电机系统中就见不到补偿设备了。
有一种不采用电容补偿的,静止同步无功补偿器通过电力电子器件的高频开关。这类装置的应用,应当能改变目前的设计模式。 |
|