账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: garnetdcd

还是要请教大家,70度自熔断防火阀是否需要监视

  [复制链接]
发表于 2011-3-30 13:42:02 | 显示全部楼层
实际工程中往往能遇到大量的70度自熔断式防火阀
对于70度自熔断的防火阀而言,监视的目的不是联动风机
联动风机可以通过防火阀直接联动,而不用通过火灾报警系统自动或人工联动。

发表于 2011-3-30 13:44:23 | 显示全部楼层
那么这个监视的目的或作用是什么呢?
我认为规范要求监视是有一定道理
1.火灾情况下,通过监视这类防火阀的动作情况
  在一定程度上可以在消防控制中心对“火灾进展情况”有个大概的了解。
2.灾后,特别是火灾不严重的灾后,
  可以根据监视到的情况有针对性的快速修复或复位相关的防火阀
3.非火灾情况下,如12楼所言,如果有防火阀因故关闭,
  在消防控制中心就可以及时获得情报,就可以及时得以修复。

以上这几点仅是阿斯的个人理解,仅供各位讨论参考
如果有不妥或需补充的,请楼下指出和补充
发表于 2011-3-30 13:57:13 | 显示全部楼层
据了解,很多同志对各类防火阀的问题不是太了解,设计图纸上存在的这类问题一般校审、图审都不太注意
施工过程中往往更多的是“简配”,则最终的工程成品就。。。
发表于 2011-3-30 18:46:03 | 显示全部楼层
据了解,很多暖通专业的人对于防火阀的设置控制都不理解。曾经去沟通了解过,后来发现他们也很混乱,所以我们一定不可以想当然的去做。是否自熔是否须控,70还是280,设还是不设,他们也混乱着,暖通规范并不是很明晰,所以这个问题一定要求提资单,是对自己的保护也是对他们的促进!
发表于 2011-3-30 22:29:43 | 显示全部楼层
空调管道的70°防火阀需要监控,原因很简单,作为火灾监控需要知道70°防火阀关闭的原因。肯定与温度有关。而温度和火灾有关。不监控是不行的。
 楼主| 发表于 2011-4-1 14:55:17 | 显示全部楼层
谢谢大家回复参与讨论,看来还是有争议,还是加上吧,先通过审图再说,呵呵
发表于 2012-11-27 10:20:31 | 显示全部楼层
受教了!学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则