引用 入门者:
佳木斯电机股份有限公司的YZ160L电动机
负载持续率 15% 25% 40% 60% 100%
转速 750 750 750 750 750
功率(KW) 11 9 7.5 6 5
以上数据可能与你的要求有差距,可用类比法或插值法估算。推测是同一台电动机用不同铭牌。
换一种思路来讨论这问题
1. 电动机铭牌功率表达的是电动机输出实际功率,对于有工作制要求的电动机铭牌功率表达的是负载持续率期间能输出的功率和电流值。
2. 从有关资料中得知,同一机座号的同类型的电动机(比如起重用电动机)其铭牌功率及额定电流随负载持续率降低而增大。
卞铠生(讲课视频) 说:短时或周期工作制电动机采用需要系数法时,换算到25%其实是不对的(这是历史原因造成的),利用系数法换算到100%是对的。
通过佳木斯电机股份有限公司的YZ160L电动机的参数,
负载持续率15%,功率11KW,换算到100%为 11x根号下0.15=4.26。
负载持续率25%,功率9KW,换算到100%为 9x根号下0.25= 4.5
负载持续率40%,功率7.5KW,换算到100%为 4.74
负载持续率60%,功率6KW,换算到100%为 4.65
都接近负载持续率100%时的功率5KW
也就是跟入门者说的一样,同一机座号的同类型的电动机(比如起重用电动机)其铭牌功率及额定电流随负载持续率降低而增大。 |
|