高频低阻抗等电位联结的不解

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-10 23:41:21 | 显示全部楼层
楼主是不是把等电位联结和防雷接地混为一谈了。。。。。。
发表于 2011-7-11 09:48:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2011-7-11 09:53 编辑

“我迷惑的是:雷击时,雷电的信号也是高频信号,按照R+2兀fL,此时接地线的阻抗也会很大,为什么就有接地电阻的要求了?
还有一点是: 对于电子信息系统的接地,由于阻抗较大,那这段阻抗所占的电压岂不是很大? 电子信息系统以此做等电位接地,基准电压岂不是很高?”

试回答一哈,
1 准确地说,雷电应该是频率跨度很大的一种电磁现象。规范对防雷系统的接地电阻要求,是对于其较容易实现的情况下而言。对于高土壤电阻率的情况,规范要求加强等电位联结,不强求接地电阻。
2 从回答1的角度出发,对于高频电子系统,也是要求加强等电位联结。
楼主所说,基准电压很高,是对等电位联结系统之外的电位而言,对等电位联结系统内的电压几乎是等于零的。

不知道,解释清楚了没有。
     
发表于 2011-7-11 19:25:20 | 显示全部楼层
解释清楚了没有。———— 哈哈哈哈,没解释清楚。。。。。。。

我是越来越糊涂。。。。。。

高土壤电阻率的情况,只做等电位联结,怎么泄流。。。。。
发表于 2011-7-11 20:53:56 | 显示全部楼层
回复 18# 冷若冰


在冷兄面前弄斧了哈,

高土壤电阻率之处,并非不做引下线,不做接地装置。
一样要做,一样要泄流。

只是因为土壤电阻率高,雷电流产生的过电压较高,
为减小过电压,保护敏感设备,要加强等电位联结。

只要等电位联结做足了,接地电阻高些,问题也不大。

这样是否说清了。
     
发表于 2011-7-12 19:02:24 | 显示全部楼层
我就纳闷了:高接地电阻的条件下,雷电流走还是不走,怎么走。。。。。。。

我可是抱着谦虚学习的心来的啊。。。。。。。
发表于 2011-7-13 09:14:20 | 显示全部楼层
再高的接地电阻,
有空气绝缘电阻高么。