在10/0.4kV变电所。。。此提问是考虑变电所内发生接地故障,不是用户受电侧发生接地故障,这是大前提。
若:10/0.4kV变电所中保护接地与功能性接地共用同一接地装置的前提条件下,其变电所内部发生接地故障,已经与馈线配电系统采用TT、TN没有关联了。
若:10/0.4kV变电所中保护接地与功能性接地分用不同接地装置的前提条件下(TT系统),其变电所内部发生接地故障,-40X40热镀锌扁钢热效应无问题。
1、如果不考虑10/0.4kV变电所中L相母排单独碰环形接地线的接地故障,则-40X4热镀锌扁钢作为等电位线应无问题;
2、如果要考虑10/0.4kV变电所中L相母排单独碰环形接地线的接地故障,则-40X4热镀锌扁钢在大容量变压器情况下(10kV系统短路容量按250MVA至350MVA考虑甚至简化按无穷大考虑,ACB短路瞬动不设置,按短路持续时间0.3s、0.4s、0.5s至0.6s作假设。。。。。。),存在问题;
3、裸露的铜排与裸露的扁钢作为PE接地干线,在相同接地故障电流和作用时间前提下(热效应相同为前提),其铜排(Cu)的截面是扁钢(Fe)截面的1/3(裸铜的C值为210,裸铁的C值为70)。
4、查不到我国规范对10/0.4kV变电所中这一圈扁钢的定义和相关规定。 |
|