是不是指卫生间的LEB?这个似乎还未见规范有明确规定。
建议:
1、解决人身安全问题:带洗浴设施的卫生间,其内设置的LEB,别主动与防雷引下线去做连接,做好本房间的局部等电位联结(地面钢筋、墙面钢筋、插座PE接线端、金属管道、金属浴缸等)即可,无需特意利用柱子钢筋与总等电位联结或共用接地装置相连(没有什么作用。若卫生间局部等电位联结完好,柱子钢筋与总等电位联结或共用接地装置相连,除无谓增加投资外,危害倒是没有)。
2、解决机房设备接地问题:由于需防雷电感应以减少雷击损害,电子信息机房宜布置在LPZn的后续防雷区,故电子信息机房的位置宜靠内,接地干线(争议很大,目前我们只能按JGJ16-2008及国标图集规定用铜芯电缆)也别从外墙处尤其别从防雷引下线处的那点引,尽量从建筑物内部(核心筒) 与上部机房对应垂直上引。 |
|