账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 老康阁楼

一路10KV一路柴机组问题-2

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-6-19 12:00:54 | 显示全部楼层
常规做法中一个双切换箱故障时,就要启动机组 ———— 这个不对吧。。。。。。

发电机启动信号来自低压母排上主开关的触点,而不是末端切换信号触点。。。。。。对吧。。。。。

机组宜横向放置 ———— 以房间的规格是不是合理。。。。。。

消防值班室,下面放发电机组合适么 ———— 看规范中对消控中心和发电机房的土建要求就可以得出结论。。。。。规范中有的。。。。

不得不怀疑自己的能力 ———— 这个不用怀疑。。。。。。。你有发现问题的能力,就可以培养解决问题的能力。。。。。

不像老诚,发现和解决问题的能力差别很大。。。。。。。唉。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 12:24:55 | 显示全部楼层


前面我发一大堆发的都错了,只有15#是我目前想问的
     
发表于 2011-6-19 12:37:20 | 显示全部楼层
变压器的母线和机组母线做ATS ———— 我有点想象不出你的接线。。。。。。。能这么做吗。。。。。

备用机组所带的负荷是否需要做漏电火灾监控报警呢?———— 你后面的话都解答了你的疑问了。。。。。。

坛子里好像有相关接线图的,你可以找找。。。。。。

你上面的几个想法都不合适,变压器可以这么接线,发电机不能这么接线了。。。。。。

你把思路再理理,看看我说的是不是这么回事。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 05:09:05 | 显示全部楼层
此贴都不好意思在询问了,但我想做个明白人
未完成.jpg
补充1.jpg
常见1.jpg
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 05:14:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-6-21 05:16 编辑

楼上未完成图片为我画的图,补充1为对图的简化,补充1和常见1比较,如果K点发生故障,可不必要启动机组,只有当全母线失电,才启动机组,常见1,k点故障,机组就需要启动(此项目机组做备用电源),别人说我做的不对,即补充1不对,不对在什么地方,没想明白,假如可行的话,补充1中Q1可否去掉呢?{:cry:} 木有做过发电机,为备用电源。
等待回复中。。。
     
发表于 2011-6-21 19:58:58 | 显示全部楼层
补充1中Q1可否去掉呢 ———— Q1要来干什么的。。。。。。这里不用Q1了。

没有这个Q1图就对了。。。。。。至少变压器和发电机的关系对了。。。。。。还有就是热备了。。。。

变压器防止并列运行才要这个联络开关,发电机的就不用了。。。。。。

这么说能明白吗。。。。。。
     
发表于 2011-6-21 20:04:31 | 显示全部楼层
此贴都不好意思在询问了 ———— 老康,你要是不问,我怎么好意思卖弄呢。。。。。。。

此贴老诚没发言,正好我可以卖弄一下。。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。。

要是老诚进来,这个不对那个错的,我更不好意思了。。。。。
发表于 2011-6-24 13:37:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-24 18:03:04 | 显示全部楼层
呵呵,咋个整的,
把断路器过负荷设定值调高一哈,
可以否;
在线路上加降压启动器或软启动器,
可以否;
把重载启动改为轻载启动,
可以否;

楼下补充...
     
发表于 2011-6-24 20:18:57 | 显示全部楼层
楼下补充...————换个大些的发电机。。。。。。。
发表于 2011-6-25 18:05:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-25 18:29:33 | 显示全部楼层
记忆力不是很好,应该是一台132KW破碎机,滑差调速,起动电流很大,钳表及电流表都打过了头,起动时间也很长 ...
tq02vf4 发表于 2011-6-25 18:05



最后死火原因找到了吗。。。。。。。。。

评分

参与人数 2E币 +3 收起 理由
大鼻山 + 2 死火是对的
嘿嘿嘿嘿 + 1 起火,不是死火!打字比我还烂,哈哈

查看全部评分

发表于 2011-6-26 01:24:08 | 显示全部楼层
发电机的启动仅仅在市电停电时才会启动,绝不会因为双切箱的动作而启动,发电机的启动信号应该从变压器的出线断路器上引(带失压脱扣)或变压器母线上加继电器引出.
双切箱的两路电源的要求是两路独立的电源,一路没电另一路肯定有电才行,所以,你上面画的补充1是错的,
发表于 2011-6-26 01:42:02 | 显示全部楼层
问题1:是这样的,机组做备用电源,变压器的母线和机组母线做ATS,那么在变压器母线进入ATS之前是否要做断路器和计量呢?这个框架的造价不菲的,不做有什么问题?
ANSWER:变压器的母线和机组母线不需要做ATSE,放一个手动的母联断路器就可以了,不需要计量,发电机出口做放一个计量电度表就可以了,记录发了多少电就可以了,


问题2:备用机组所带的负荷是否需要做漏电火灾监控报警呢?备用机组主要为消防负荷,工作没几小时

ANSWER:消防负荷不需要做保护,因为救火是最紧急的情况,宁可损坏一个设备也不能耽误救火,所以消防负荷过载保护不跳闸,可以给出报警信号,至于漏电火灾监控报警,不好妄下结论,但究竟有多大的作用,还不好说,但肯定会有误动作而切断电源的可能性,消防负荷过载都不要跳闸,能上这玩意吗?
发表于 2011-6-26 01:46:05 | 显示全部楼层
想法1是对的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则