问题1:是这样的,机组做备用电源,变压器的母线和机组母线做ATS,那么在变压器母线进入ATS之前是否要做断路器和计量呢?这个框架的造价不菲的,不做有什么问题?
ANSWER:变压器的母线和机组母线不需要做ATSE,放一个手动的母联断路器就可以了,不需要计量,发电机出口做放一个计量电度表就可以了,记录发了多少电就可以了,
问题2:备用机组所带的负荷是否需要做漏电火灾监控报警呢?备用机组主要为消防负荷,工作没几小时