50A 以下可以做100高,100A的做200高,你说的情况通常不能实现,非得要实现也能做,但是会牺牲性能,例如抽屉抽出困难,垂直小母线不能安装隔离隔板,都是盘厂偷工减料的办法。不推荐使用。多出400高的空间可以放在别的柜子里,例如母联柜,进线柜里,这些柜子不一定非得要一个开关一个柜子。
还有,GCK的馈电柜宽度可做到600。最好是增加一台柜子,来增加备用回路 |
|