账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sccat

[求助] 如何“采取措施将短路危险减至最小”?

  [复制链接]
发表于 2011-7-20 11:14:16 | 显示全部楼层
供电半径主要是考虑短路保护和电压降
发表于 2011-7-20 21:16:05 | 显示全部楼层
回复 14# sccat

发电机容量100MW,低压变压器容量1000KVA。
     
 楼主| 发表于 2011-7-20 21:56:03 | 显示全部楼层
1000kVA变压器,低压的短路电流还可以啊,要刻意增大阻抗?
     
发表于 2011-7-20 22:07:52 | 显示全部楼层
低压变压器容量1000KVA,阻抗提高到8%——应该属于没道理了吧?

系统容量无限大,阻抗6%,也不过20多kA,没什么限制的大必要。
     
 楼主| 发表于 2011-7-21 09:00:17 | 显示全部楼层
归根到底,还是那个问题。。。
发表于 2011-7-21 21:53:36 | 显示全部楼层
系统接线是这样,从发电机出口母线引出一支路至高压厂用变,由高压厂用配电装置引一回路至低压厂用变压器,低压厂用配电母线的短路峰值电流较大(接近40KA),当时选用加大变压器阻抗的办法。
细节记不准确,主要是离发电机电气距离太近的原因,建筑电气不会出现这种情况。
发表于 2011-7-21 23:02:20 | 显示全部楼层



    如若下端短路造成的正常回路断路器断开,不会切换到备用电源!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则