官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
单相接地,如果是接地电阻很大,比如是潮湿漏电,引起的断路器不跳,那是根据欧姆定律,电压除以一个很大的 ...那要靠带漏电保护的断路器来解决…… lingyan 发表于 2013-2-4 19:07 登录/注册后可看大图
第一句我不懂。第二句我也来说下。一般我就计算两个短路电流,三相短路电流和单相短路电流。前者用来校验断路器的分断能力,后者用来校验灵敏度。 hlxldb 发表于 2013-1-30 09:16 登录/注册后可看大图
查看全部评分
呵呵,这个结论肯定不成立。这个我算过。1.1kW潜水泵,4x2.5配线,80m左右的距离,单相短路电流只有960A左右。我还算过,单相短路短路只有210A左右的。反过来说,如果lingyan说的结论肯定成立的话,规范提那个灵敏度干嘛用?闹着玩? hlxldb 发表于 2013-2-4 20:46 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
80m左右的距离,单相短路电流只有960A左右? 黄花菜 发表于 2013-2-5 09:58 登录/注册后可看大图
尺总质疑的有理,是我说错了。不是全程4x2.5的,前面有一段65m是大截面电缆,从低压柜到现场动力柜的,4x2.5大概15m左右。不好意思,说的不清楚。 hlxldb 发表于 2013-2-5 11:53 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页