据悉,江苏省审图机构审图人员掌握的尺度:
除末端消防电机保护开关不允许设置复式脱扣外,当其他配电线路保护开关的过负荷保护整定电流大于该回路计算电流的1.6倍时,可保留复式脱扣。
尺短寸长 发表于 2011-8-21 10:46
需要修正一下,提供2008年江苏省专家编写的《建设工程施工图设计审查技术问答》摘录(不知现今是否有变)。
2008年江苏《建设工程施工图设计审查技术问答》(中国建筑工业出版社)4.1供配电27关于此复式脱扣、磁脱扣的解释如下——
答:。。。。。。设复式脱扣在过载时会跳闸切断电源(除非加大整定电流,使其达到计算电流的1.5~2倍)以及不设过负载保护(热继电器)均不符合《低压配电设计规范》(GB 50054-95)第4.3.5条的规定。 |
|