“B”,漏电动作电流300mA,保护动作时限0.4s的设计依据:
《低规》第4.4.21条,为了减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。
《工业与民用配电设计手册》第三版,P637.