账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

建筑电气施工图制图之个人谈

   火... [复制链接]
     
发表于 2011-11-27 23:50:31 | 显示全部楼层
看了出线回路,实在忍不住要笑喷了
 楼主| 发表于 2011-11-28 09:13:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-11-28 11:37:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-11-28 12:23 编辑

1、一类高层是否需要采用低烟无卤的电缆电线?个别消防回路却不统一采用NH
2、PC50的管是否能埋进楼板内?
3、BV3*4虽然图集中可以采用PC20,但是实际施工非常难穿,一般都采用PC25,何况BVV导线
4、动力回路是否有必要采用4+1电缆
5、电梯排水泵是否有如此大的负荷采用10平电缆
6、照明回路是否有必要采用4平导线,尤其是在设备井内的回路
7、电井内检修插座如何配出
8、既然电表箱可以放在竖井内,为何照明箱不能放在电井内以减小照明回路的线损,深入负荷中心。
此方案是如何合理。
 楼主| 发表于 2011-11-28 14:31:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-11-28 15:19:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-11-28 15:21 编辑

1、一类高层住宅可不可以用,还是好好去看规范吧。火灾都不用的线路叫应急照明?
2、地下室可以
3、难不难穿去问问现场工人最明白。插座都这么搞只能说明错误一直如此。
4、动力有必要4+1,那么照明呢
5、遵循错误必然错误,如果我的风机只有0.25KW,是否也用6平?
6、11层以上也不是70米线路上都是负荷,就几层采用灯。一个节能灯才几W到几十W而已。还有13个插座和13个灯接一个回路,只能说有创意。
7、这个同6,应急照明回路都能接插座,好好看规范吧。
8、就是因为箱子不放在竖井内,导致照明配电回路从一层敷设到23层,电压降、灵敏度、检修,经济性,技术性。。。懒得说这个了,合理不合理明白人一看便知。
 楼主| 发表于 2011-11-28 15:51:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-11-28 16:43:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-11-29 14:24:30 | 显示全部楼层
火灾的时候本来可以疏散用的灯,先断电再亮一些照度很低的灯,这个有创意。
电缆和电线都能在同一个桥架里敷设,这个比较牛
零点几的风机,开关都能用6A 的线路,要用4平甚至6平,那么粗的线都能插进断路器端子,这个超级牛
 楼主| 发表于 2011-11-29 15:22:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-11-29 15:43:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:28:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:30:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:37:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:40:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:51:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则