1、一类高层住宅可不可以用,还是好好去看规范吧。火灾都不用的线路叫应急照明?
2、地下室可以
3、难不难穿去问问现场工人最明白。插座都这么搞只能说明错误一直如此。
4、动力有必要4+1,那么照明呢
5、遵循错误必然错误,如果我的风机只有0.25KW,是否也用6平?
6、11层以上也不是70米线路上都是负荷,就几层采用灯。一个节能灯才几W到几十W而已。还有13个插座和13个灯接一个回路,只能说有创意。
7、这个同6,应急照明回路都能接插座,好好看规范吧。
8、就是因为箱子不放在竖井内,导致照明配电回路从一层敷设到23层,电压降、灵敏度、检修,经济性,技术性。。。懒得说这个了,合理不合理明白人一看便知。 |
|