账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

[问题探讨] 开闭所单母线分段,每段母线各引出1路10KV,这是否为双重电源?

  [复制链接]
     
发表于 2011-12-4 22:06:47 | 显示全部楼层
15#图3,开环点上下两端变压器,我认为已经可以做为双电源考虑,为何非要上发电机?
图3,10KV开闭所是两路专线拉来,第一段母线侧变压器,和第二段母线侧变压器位于开环点上下两端。已然满足双电源要求,开环两侧两台变压器可以做备用。
开环点同侧不是很满足双电源要求。我这么认为的。
不知道为什么我不喜欢发电机。{:lol:}
发表于 2011-12-5 16:11:28 | 显示全部楼层
消防设备末端切换,图三的发电机施少不了的
     
发表于 2011-12-5 22:14:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-12-5 22:15 编辑

这个问题问了各地的同行,说法不统一,结合各地朋友询问的状况,我做如下总结:仅仅个人认识:
1:仅一路10KV的非专线开闭所,含10Kv变电所带高压装置。拉两回路做2台变压器互为备用满足规范2级非消防负荷,但对2级消防负稍微欠缺。
特殊地区的小型工程,2级消防负荷也满足。
2:仅一路10KV专线开闭所,含10KV变电所带高压装置。拉两回路做2台变压器互为备用满足规范2级负荷,同时满足2级消防负荷。 (此此方式适合电网落后地区)
   专线可以是架空线也可以是电缆,使用电缆做专线时做一根备用,用于一根故障,另一根接入,可参考GB50052-95正文及条文说明,及现行版规范GB50052-09中条文说明。
    规范的底线在同一中压系统母线,可引出2回路,满足2级非消防负荷。也满足2级消防负荷。同一中压母线系统经过变配电引出即可满足低压双回路。此中压系统规范未提要求。双回路可指的是同一中压母线双回路,不同中压母线双回路,低压双回路,三种。
   但设计应当根据实际情况消防负荷多时,应调整避免使用同一中压系统母线。响应上海要求,二级负荷宜双电源供电。至此我的认识的双回路阐述完毕,纠结完了。如有不当之处欢迎指正。{:49:}
     
发表于 2011-12-7 15:03:04 | 显示全部楼层
为什么图都看不到了
发表于 2012-11-7 14:23:53 | 显示全部楼层
图片咋显示不了啊
发表于 2013-11-14 10:58:36 | 显示全部楼层
图片都看不到?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则