账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: JHL123321

[问题探讨] 零序保护的设置

[复制链接]
发表于 2011-12-15 14:54:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-15 15:36:14 | 显示全部楼层
Dyn11变压器低压侧不平衡电流,在高压绕组中成环流,能量损耗在铁芯中,不会造成高压侧三相电压不平衡,影响电网电能质量,所以不仅短路保护可以不设零序保护,三相不平衡也不需要零序保护。《工业与民用配电设计手册》表7-3表注4明确Dyn11可不设零序保护,表注5说若设零序保护,不平衡电流可放宽到35%,就是这个道理。
发表于 2011-12-15 15:43:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-12-16 11:51:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2011-12-16 11:55 编辑

回复 15# 治学以诚


    那9#的第3点是怎么实现呢
保护有点盲区好像也正常的
如果是用母线连接这段,接地可能性会不会更低
     
 楼主| 发表于 2011-12-16 12:10:24 | 显示全部楼层
回复 14# 东海龙王


    高压保护都兼的到接地吗
可否算一个比较不利的低容量,高线路阻的例子
     
 楼主| 发表于 2011-12-16 12:15:10 | 显示全部楼层
用了中线零序还有盲区吗
     
 楼主| 发表于 2011-12-16 12:16:29 | 显示全部楼层
中线零序的整定值可否大点,毕竟干线断了,就是一大片
     
 楼主| 发表于 2011-12-27 10:45:24 | 显示全部楼层
用零序互感在中线始端保护接地应该还是最稳妥的
发表于 2011-12-28 15:46:05 | 显示全部楼层
[quote]1、从变压器出线到总断这段发生接地的可能性有多大?
非常大。100%。电缆总有寿命期,如同问一个人死亡概率 ...
治学以诚 发表于 2011-12-15 14:45 [/quote

整定按额定电流约30%来,是否可用于3P的总路框架接地故障电流整定值依据?
     
发表于 2011-12-31 21:15:37 | 显示全部楼层
我记得手册短路电流计算案例上有关于零序保护的公式。
     
发表于 2024-11-11 11:06:16 | 显示全部楼层
加更好,一般都加
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则