关于供电半径问题的讨论
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
lrm78qhd
[问题探讨]
关于供电半径问题的讨论
荐
火..
[复制链接]
warrior0318
warrior0318
当前离线
积分
737
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-6-9 13:29:34
|
显示全部楼层
本帖最后由 warrior0318 于 2013-6-9 13:46 编辑
关于低压供电半径的要求国标和地方标准也存在差异,比如国标要求不超过250m,江苏要求不超过150m,差距太大!!
而且关于低压供电半径的定义可知,是指变压器低压桩头至表箱的距离,所以我认为必须计算楼高。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
yangyang7201
yangyang7201
当前离线
积分
29616
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-6-9 13:38:55
|
显示全部楼层
在缺乏前提条件的基础上给出的供电半径,无论250米还是150米都无法取信。
评分
参与人数
1
E币
+10
收起
理由
尺短寸长
+ 10
缺乏前提条件…无论…都无法取信。
查看全部评分
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
yu990921
yu990921
当前离线
积分
4010
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-6-9 20:47:05
|
显示全部楼层
确是相当实用的一个伪命题,主要用处就是用来跟其它专业抢底盘用的。
哪条规范规定电压降不用算到线路末端用电设备处了?????????那你算了自己吃掉吗
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
seekandkill
seekandkill
当前离线
积分
209
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-6-21 12:24:41
|
显示全部楼层
回复
15#
pjlxln
工业与民用建筑配电设计手册 也有。。
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
xiaoshuaige555
xiaoshuaige555
当前离线
积分
208
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-6-22 10:40:15
|
显示全部楼层
这是个经验数据 干线是250米, 功率不超过500kW .不能拿250米说事应该结合500kW和250米。另是干线 指到配电室 上述为个人认为。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
gblgb
gblgb
当前离线
积分
13249
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-6-23 16:24:14
|
显示全部楼层
这个问题要综合来看,
供电半径大了,末端电压不能保证,为保证电压,只好放大导体截面,不经济;
另外,线路长了,线路损耗大,不节能。
供电半径的大小,与当地的经济发展水平相关。
美国别墅式住宅,都高压接到户外,浙江也有此类情况。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
黑色风铃
黑色风铃
当前离线
积分
50
IP卡
狗仔卡
发表于 2021-4-1 14:15:44
|
显示全部楼层
现在很多时候供电半径是节能规范里有要求。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
lhsdy
lhsdy
当前离线
积分
42
IP卡
狗仔卡
发表于 2021-4-9 11:28:15
|
显示全部楼层
低压供电半径指从配电变压器到最远负荷点的线路的距离,而不是空间距离。