回14楼:但是利用建筑物钢筋做外部防雷装置,形成法拉第笼,分流和屏蔽及等电位效果显著,故再提冲击接地电阻没有意义了,多余了,肯定满足。
法拉第笼防雷作用及其局限性,好像防雷界有争议,《建筑电气》05年第6期的专门论述,很有见解。
冲击接地电阻,决定了雷电流入地点的反击电压,其大小决定了设在相近的总配电箱和装在箱内SPD的选择,也是与进行冲击电流计算目的一样重要。
举一例,五层三单元住宅楼,框架结构,每层都由梁、柱、楼板内钢筋连成网格,实施了均压作用。纵向立柱很多,82根,每单元的进线电缆为VV型穿钢管埋地-0.8m引入。属第三雷防雷锋建筑物,其分流系数应按新《雷规》 附录E 图E.0.2 确定。雷电流100kA每根引下线平均入地点雷电流为100A/82=1.22kA。根据沿海地带的地质条件,设计要求公共工频接地电阻为1Ω,反击电压U=1.22*1=1.22kV=1220V。
请教对上例建筑物,进线总配电箱要不要设SPD?要设的话,是Ⅰ级试验SPD还是Ⅱ级试验SPD?
如果上例中公共冲击接地电阻为30Ω,结果会变成怎么样?是一样吗?再提冲击接地电阻没有意义了,多余了吗? |
|