发表于 2012-1-31 11:45:35
|
显示全部楼层
回复 24# 入门者
1 I2的计算可以按规范(4.2.4-7)计算,“25KA”估计不符合实际情况。
2 “Ri=0.12/100Ω/m”,参考哈塞的资料可能是0.12mΩ/m左右。
3 估算“建筑物1的电缆始端0.01m处电压差”可能意义不大。IEC的相关注解是“that this problem can be solved using shielded cables or shielded cable ducts to interconnect both LPZ 1, provided that the shields are able to carry the partial lightning current. The SPD can be omitted, if the voltage drop along the shield is not too high.”
意思是,如果屏蔽层能安全地传导部分雷电流,屏蔽层和芯线间电压降不是很高,那么,与屏蔽层等电位连接的设备与线路间可以省略SPD。
理解不对之处请指正。 |
|