账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[求助] 更加疯狂的苏州供电局

 火... [复制链接]
发表于 2012-2-28 10:07:07 | 显示全部楼层
照此做法,从进线到楼层配电箱一段,RCD是否能合闸,还是根本就没有RCD?
楼层配电箱到入户箱一段,RCD是否能合闸,还是根本就没有RCD?
当然,最后入户段可看作TN-C-S,RCD能起到作用,只要在家里不电死人,就是和谐。
     
发表于 2012-2-28 12:22:28 | 显示全部楼层
供电局连TN-C-S也不分,这水平…………哎!
     
发表于 2012-2-28 12:29:39 | 显示全部楼层
江苏一同学刚来电了。

大白  10:32:57
什么意思?
大白  10:33:07
低压接地我不是很清楚
大白  10:33:19
我帮你问问?也帮帮苏州供电公司?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 热心贵宾。

查看全部评分

     
发表于 2012-2-28 13:46:44 | 显示全部楼层
苏州供电局还有很多奇妙的规定:
什么ATS后再设一个总MCCB啦,电表前不许用RCD啦......

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 世界真奇妙——苏州供电局更奇妙!

查看全部评分

     
发表于 2012-2-28 13:48:10 | 显示全部楼层
感谢大家的努力
     
发表于 2012-2-29 16:36:33 | 显示全部楼层
供电都不按建筑的规范来的,习惯就好{:lol:}
苏州实际就是TN-C-S,挺好,大家都一致

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
尺短寸长 + 5 反了——才是真的好!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-2-29 19:13:05 | 显示全部楼层


苏州实际就是TN-C-S,挺好?

TN-C-S系统中,N线允许“重复接地”吗?  
     
发表于 2012-3-1 08:29:30 | 显示全部楼层
昨天设计院和供电局碰头了,供电局拿不出依据,讲不出道理。
但是强迫设计院那么做,并且不出书面整改意见。
隐患,由设计院背了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10

查看全部评分

     
发表于 2012-3-1 08:42:20 | 显示全部楼层
有没有录音?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 嘿嘿,有凭有据——DB32/T989—2007规定。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-1 09:08:15 | 显示全部楼层
苏州实际就是TN-C-S,挺好?

TN-C-S系统中,N线允许“重复接地”吗?
尺短寸长 发表于 2012-2-29 19:13

用户总入户处的N线,此时实际已被供电局整成PEN线了。所以说N线或PEN线,还不就是一回事……
     
 楼主| 发表于 2012-3-1 09:40:44 | 显示全部楼层
回复 25# 大鼻山

还不就是一回事?

东海龙王:。。。。。。不想,供电局迄今没有反思,反而变本加厉。今天,设计院一个朋友来电诉苦:供电局要求TT系统在进线处把N重复接地在楼层配电箱把N重复接地还要在住户终端箱把N重复接地!

是一回事?
     
发表于 2012-3-1 13:50:37 | 显示全部楼层
进户线是四芯,对TN-C-S,应该叫做PEN线,当然不能要求供电部门用这么专业的词,将错就错吧
     
发表于 2012-3-2 08:29:33 | 显示全部楼层
还要在住户终端箱把N重复接地!
尺短寸长 发表于 2012-3-1 09:40

肯定以讹传讹了。傻子也不可能要求终端箱也作N线重复接地的

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 供电局厉害啊!

查看全部评分

     
发表于 2012-3-2 08:32:33 | 显示全部楼层
肯定以讹传讹了。傻子也不可能要求终端箱也作N线重复接地的
大鼻山 发表于 2012-3-2 08:29


苏州供电局的某些人不会是傻子吧{:dizzy:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 但愿不会吧!

查看全部评分

     
发表于 2012-3-2 08:38:01 | 显示全部楼层
在垄断企业面前,谁都是弱势群体。
设计院领导在压,业主在压。
供电局的人现在就放话了:不那么做,就不供电。看着办!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 看看——供电局的人狠不狠啊?

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则