个人意见:
GB50016-2006 《建筑设计防火规范》5.2.2 条的“……10kV 以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于 3 米”,比较适用于非住宅建筑(比如公共、工业建筑等等)。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
尺短寸长
尺短寸长
当前离线
积分
116139
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-4-24 22:44:43
|
显示全部楼层
一旦采用这个GB50016-2006 《建筑设计防火规范》5.2.2 条的“……10kV 以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于 3 米”,在上海的建筑工程则必须保证“面向箱变外扩 4m 范围内(箱变宽度,左加 4m,右加 4m)的外墙采用实体墙(或防火墙)”,不允许对应建筑外墙上有普通门、窗或安全出口的情况出现。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
尺短寸长
尺短寸长
当前离线
积分
116139
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-4-24 22:50:22
|
显示全部楼层
“不允许对应建筑外墙上有普通门、窗或安全出口的情况出现”的对应高度范围:
0m ~ 箱变高度 + 4m。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
zhang_008
zhang_008
当前离线
积分
3456
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-4-25 13:55:57
|
显示全部楼层
资料不错,谢谢提供。
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
湘北纬23
湘北纬23
当前离线
积分
593
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-4-25 20:28:29
|
显示全部楼层
恩恩,谢谢尺兄 提点这条。学习了
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!