楼主: hlxldb

神啊,救救我吧,还是王老的一点接地

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-5-17 09:05:50 | 显示全部楼层

王厚余的書能作為審圖依據??
 楼主| 发表于 2012-5-17 09:13:49 | 显示全部楼层
回复 16# 东海龙王


    {:cry:}他就那么提了。。。
     
发表于 2012-5-17 09:30:19 | 显示全部楼层
设计人员确实蛮为难的。
规范、标准、施工验收、标准图集,本应该配套的,岂能各自为政?

就如 GB 50116 不先升版,GB 50166-2007 却率先出场,能起的作用,极其有限。
     
发表于 2012-5-17 09:33:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-5-17 16:26 编辑

回复 14# hlxldb


1.前面各位大师已说了:可先礼后兵.
2.可告诉他,变压器在低压柜一点接地,目前存在重大意见分歧,各种资料与书籍都只能作为参考,不能作为依据,
只有《标准》才能作为依据!尺工提到的"其他强制性标准如 GB、DL、JGJ、DG、DB 等国家、行业、地方标准
或施工验收规范、安装图集,......",都是最好的依据,国网公司编制的10KV变配电工程典型设计图册也是一个
好的依据.
3.可告诉他,10KV变配电工程是须接入电力系统的,目前供电部门不允许变压器在低压柜一点接地;如这样设计,你
这儿通过了,供电部门的审查又通不过.请他综合权衡考虑.
通过沟通与搏弈,也许能通过。
     
发表于 2012-5-17 09:42:05 | 显示全部楼层
虽说尺短赞同审图师审图意见中的观点,但却同情电气设计人员的为难……
     
发表于 2012-5-17 09:48:23 | 显示全部楼层
各种资料与书籍都只能作为参考,不能作为依据,
只有《标准》才能作为依据!
     
发表于 2012-5-17 09:56:58 | 显示全部楼层
尺工:
能把推荐性标准 GB/T 16895.1-2008/IEC 60364-1:2005 发上来吗?
让我也学习学习。先谢谢啦!
     
发表于 2012-5-17 10:00:56 | 显示全部楼层
回复 22# LXQ3

如你所愿。
GB 16895.1-2008-T.pdf (1.08 MB, 下载次数: 202)
     
发表于 2012-5-17 10:06:48 | 显示全部楼层
回复 12# 东海龙王

龙王已经拿到 GB 50065-2011 了吗?
     
发表于 2012-5-17 10:15:56 | 显示全部楼层
回复 23# 尺短寸长


   已收到. 谢谢!
不过还请仔细看一下312.2.1.2条中的"注:......" 。
     
发表于 2012-5-17 10:22:58 | 显示全部楼层
注:图示的多电源系统为以满足电磁兼容性(EMC)要求为唯一目的的 TN 系统。

目前,看情况了。
1、有 EMC 要求的,此图示是最好的解决方案;
2、既然连 EMC 要求的都能满足,其他的,更不在话下;
3、规范不配套,实施有难度。
     
发表于 2012-5-17 10:31:23 | 显示全部楼层
还是哪句话:变压器在低压柜一点接地,目前存在重大意见分歧......
     
发表于 2012-5-17 10:40:19 | 显示全部楼层
回复 27# LXQ3


是的。

目前,审图不该强求。
     
发表于 2012-5-17 10:41:20 | 显示全部楼层
否则,设计人员可能无路可走。
 楼主| 发表于 2012-5-17 10:55:54 | 显示全部楼层
回复 29# 尺短寸长


    我目前就是这个情况。。。不知道该怎么走,老头子说就地接地是错误的。。。你看。。。用“错误”两个字而不是“不妥”。。。