会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
审图探讨
›
GB50052一2009。 7.0.5审图意见
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
蓝盒子
GB50052一2009。 7.0.5审图意见
火
[复制链接]
ced999
ced999
当前离线
积分
1507
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-6-22 19:56:41
|
显示全部楼层
图审意见正确。
理由:1、消防设备为重要设备,即使条文说明没有。也应该按其实际功能确定其是否重要;所以应该采用放射式
2、线路可靠性:设计采用T接,是什么T接方式?预制分支电缆尚凑合,采用穿刺线夹等方式则可靠性太低;
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
蓝盒子
蓝盒子
当前离线
积分
397
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2012-6-22 21:54:24
|
显示全部楼层
谢谢,受教了
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
rpg2009
rpg2009
当前离线
积分
806
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-6-26 09:39:05
|
显示全部楼层
至少应该每个防火分区设两路独立电源供事故风机吧,干线式一般只在事故照明、防火卷帘这类负荷用
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
zhaoguofu77
zhaoguofu77
当前离线
积分
446
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-7-5 11:21:08
|
显示全部楼层
同意楼主的做法,鼻子的做法有普通电源与消防电源混用的嫌疑。
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
wxh930039
wxh930039
当前离线
积分
1022
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-7-12 16:13:12
|
显示全部楼层
如果防火分区相当多,可附近3~5个防火分区设置分配电室,并在其中设置应急电源和常用电源进线(看做变电所母线延伸),供附近几个防火分区使用,虽需要商榷个人觉得还是可行的。
同意老康阁楼的做法,我地下室也都是这样做的,人防区域内的人防电站观察室兼分配电室设两个消防专用的总箱供人防区域消防用电,非人防区域也设一个分配电室设两台消防专用总箱。消防泵房用电直接引自配电室。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
建筑电气技术
充电站
电气人生
活动专区