以插座供电、自带蓄电池的猫眼灯(又称牛眼灯)的标配产品:
1、若真的“未配置主电源”,如何会满足浮充电要求?
正常情况——“主电源”供自带蓄电池的猫眼灯(又称牛眼灯)浮充电(保证蓄电池这个“应急电源”有效);
火灾情况——只有断开“主电源”启用蓄电池这个“应急电源”,才能点亮应急照明灯具。
2、此产品的技术特性,决定了它必定得采用“断电”后才能点亮,何来“滑稽和荒谬”?
3、此产品的主电源、应急电源与飞机的主、备用发动机,有可比性吗?
4、N 年前,就从公安部消防局、上海消防局方面获悉,以插座供电、自带蓄电池的“猫眼灯”,“强制点亮”只能采用“断电”点亮方式;N+n 年前,请教 GB50116-98 的编制人员,答复是:以插座供电、自带蓄电池的“猫眼灯”,消防联动“强制点亮”只能采用“断电”点亮方式。
5、以插座供电、自带蓄电池的猫眼灯(又称牛眼灯)的标配产品,不同于其他消防电气设备(比如消防风机、消防水泵等等),机械、教条地认为主电源不能断,属于片面认识问题。保证主电源的供电可靠性没错,但是,这款消防电气产品的目的是什么?是不是得让它在该亮的时候亮起来起救命作用?不切断主电源,如何让它点亮? |
|