账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lina008

[问题探讨] 关于低规2011第3.1.3 条请教各大师(大鼻山、迟总等)

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-7-14 00:55:49 | 显示全部楼层
审图老师提出用3P+N,本次设计采用4P,TT制。
gel.jpg
     
发表于 2012-7-14 01:01:38 | 显示全部楼层
审图意见无条文引用,难不成是这条?
DGJ08-100-2003上海市《低压用户电气装置规程》.jpg
     
发表于 2012-7-14 01:06:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-7-14 01:13 编辑

本以为TT制懂了点,查看其它院的图,有不少为3P,也有4P,不懂ing,是不是TT制我理解有问题,PML柜进线,TT。
11.jpg
22.jpg
     
发表于 2012-7-14 08:22:13 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-7-14 08:27:10 | 显示全部楼层
审图老师提出用3P+N,本次设计采用4P,TT制。
老康阁楼 发表于 2012-7-14 00:55



    剩余电流未设在进线处,违反3.1.13 。  
   如未带漏电的回路出现接电弧型等接地电流较小的接地故障,过负荷都不会动作,“电楼”现象会再次出现。
     
发表于 2012-7-14 08:30:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-14 08:46 编辑

TN系统进线,可用4P(3)开关+3个熔断器(不含中性线).
     
 楼主| 发表于 2012-7-14 08:46:00 | 显示全部楼层
3.1.15条文解释,应该说明的是如果选用了具有中性极的开关电器吗,而中性极发生故障则有可能使中性线断开,这也是我们不希望的。
呵呵
还是按照以前的作法吧 ,该怎么弄就怎么弄!
     
发表于 2012-7-14 09:46:52 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-7-14 11:50:36 | 显示全部楼层
回复 14# 闻见知行

3.1.3 条,没说明不包括断路器。
     
发表于 2012-7-14 12:19:49 | 显示全部楼层
撇开 RCD 不谈,采用“同时断开中性极的多极开关电器作为隔离电器”用于 TN-S 系统,似乎不妥;若用于 TN-C-S 系统进线处,更没道理。

同时断开中性极的多极开关电器,断路器(多极开关电器的隔离电器)有可能会产生“断零”事故,应尽量避免,不是断路器的多极开关电器 ,就不可能产生“断零”事故吗?
     
发表于 2012-7-14 16:49:00 | 显示全部楼层
我也未找到隔离电器断零概率小依据。我是依据以下两点假设推理的:
   1)16895.4中的537.2.4这条规定没有有问题
  2) 此处设置的目的为防止首端电源故障电压在检修时引入。
  如果其断零概率大,那么就会影响其后的正常供电。
     
发表于 2012-7-14 17:00:09 | 显示全部楼层
我在资料上看到香港的做法是进线处N线是通过两个较大端子用金属铜板连接的,我理解检修时断开这个连接板。
     
发表于 2012-7-14 17:44:51 | 显示全部楼层
TT上海进线用3P+N,N无熔丝,但是N是和相线一起断开的,N无熔丝避免非断开要求时,故障N断开,断零事故发生
     
发表于 2012-7-16 08:48:49 | 显示全部楼层
TT被认为是需要断的。
TN系统现在很多人认为 由于有等电位联结,可不做中性线隔离,以防止断零,包括王厚余王老。
     
发表于 2012-8-20 21:44:44 | 显示全部楼层
如果TT需要在N线装置隔离,N线装置隔离容易导致断零,那TT不是很杯具?
是不是不要用了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则