账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lina008

有个审图意见,求解,开水间插座为16A,而其保护断路器为20A,不能保护其插座

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-7-18 17:20:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-18 17:26 编辑

住宅建筑套内两卧室以 1 路 20A 的 MCB 带 2 个 AC250V、16A  空调插座(2 个单相空调 )是常事,按审图意见是否错了?

即便一个卧室以 1 路 20A 的 MCB 带 1 个 AC250V、16A 插座(1 个单相空调),大部分情况下,可能属于不合理,但不能算错;另外,极端情况下,可能也是有道理的:16A 插座,只允许带载 12.8A ;16A 的 MCB (Vigi),可能只允许带载 12A。如果某个空调设备的工作电流是12.3A,就应该采用20A 的 MCB (Vigi)。

选择插座,必须满足不小于电气设备额定电流 1.25 倍,这是规定。
     
发表于 2012-7-18 17:20:24 | 显示全部楼层

你这什么逻辑啊?10A插座配8A开关,是什么推理方式呢?
发表于 2012-7-18 17:20:27 | 显示全部楼层
开水间就预留一个三相开关盒(内装负荷开关 断路器均可),不用搞三相插座了

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 这是另一话题

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-7-18 17:21:31 | 显示全部楼层
对于单独支路上的单独插座,图审正确。
cqzrm 发表于 2012-7-18 13:52

还有明白人哈。楼主正是单独回路上的单只插座。
     
发表于 2012-7-18 17:23:22 | 显示全部楼层
住宅建筑内 1 路 16A 的 MCB (Vigi)带若干个 10A  插座(三极或二、三极 插座),太平常不过的事。
     
发表于 2012-7-18 17:29:51 | 显示全部楼层
都你们这些大名鼎鼎的电气老总,以如此理论带徒弟;徒弟也对不到哪里去……无语~~

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
尺短寸长 + 4 哈哈——无语~~

查看全部评分

     
发表于 2012-7-18 17:31:55 | 显示全部楼层
住宅建筑内 1 路 16A 的 MCB (Vigi)带若干个 10A  插座(三极或二、三极 插座),太平常不过的事。
尺短寸长 发表于 2012-7-18 17:23

若干个插座不等于单个插座。甭偷换概念哟,老兄

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
尺短寸长 + 4 别急着扣帽子哦。

查看全部评分

     
发表于 2012-7-18 17:33:21 | 显示全部楼层
对于单独支路上的单独插座,图审正确。
cqzrm 发表于 2012-7-18 13:52



粘贴上去的这段话,是指“支路上单个插座的额定电流”不应小于“支路的额定电流”,它与保护开关的选择无关。

而且,这话有点多余且留有漏洞,支路上单个插座的额定电流不应小于“支路额定电流”的 1.25 倍,才对。
     
发表于 2012-7-18 17:36:15 | 显示全部楼层
1.25倍无必要。即便是导线截面,1.0倍也是可以的。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 “插座”和“导线”,可不是一回事。

查看全部评分

     
发表于 2012-7-18 17:39:49 | 显示全部楼层
1 路 16A 的 MCB (Vigi)带若干个 10A  插座(三极或二、三极 插座),可以吧?大鼻山认可了。

1 路 16A 的 MCB (Vigi)带1个 10A  插座(三极或二、三极 插座),可以吧?大鼻山不认可了,道理何在?

逻辑性何在?
     
发表于 2012-7-18 17:42:18 | 显示全部楼层
1.25倍无必要。即便是导线截面,1.0倍也是可以的。
大鼻山 发表于 2012-7-18 17:36


大鼻山说这句话之前,是否看过 GB 50055-93 和 GB 50055-2011 中的相关规定?
     
发表于 2012-7-18 17:46:29 | 显示全部楼层
对于已知使用设备的额定电流,插座必须降容使用,插座的额定电流应不小于设备的额定电流的 1.25 倍……

点评

尺总言之有理  发表于 2016-4-20 14:41
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2012-7-18 17:58:34 | 显示全部楼层

开关及回路

开关及回路

插座

插座
刚从网易上下载了一个广东的图纸,但是不知道是不是真的是广东,选择地区上面是广东,也是柜机插座15A,断路器20A,看来这是普遍现象。现在讨论的是,一个断路器带一个插座,其他的就不要考虑了,
     
 楼主| 发表于 2012-7-18 18:05:20 | 显示全部楼层
不是所有条款都需要规范来界定的。尤其对于那些显而易见的东东

16A插座,放大开关的必要性何在呢?不应 ...
大鼻山 发表于 2012-7-18 17:14



    问题是这个东西审图以前没提呢,是不是审图的不知道,还是认为对的呢,而且这个是普遍现象,你去看好了,100个图纸里面有95个图纸有这个问题,那是不是都错了,还是对了,开水器插座只是起因,现在是柜式空调插座,一般的图纸断路器都是20A,导线4平方,插座图例上一般都是16A,是笔误还是并没有意识到这个问题了,我是没意识到这个问题!呵呵。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 不是问题!

查看全部评分

     
发表于 2012-7-18 18:13:01 | 显示全部楼层
1、就楼上案例,MCB 不具 RCD 功能,选择 20A 不合理,选 16A 为宜;但不能判违规。

2、上海规定所有插座回路带 RCD 功能(总或分开关)。
若分 MCB 具 RCD 功能且判断客厅空调额定电流有超过 12A 的可能,则MCB(Vigi)选 20A 别选 16A。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则