继续讨论。
1、在上海,丁类厂房可以不设置排烟设施。
若是上海的丙类厂房和仓库,即便室内净空高度超过 6m,一般也按“不宜大于2000m2”设置防烟分区为妥(暖通专业设计人员意见)。
2、在外地,因 9. 1. 3 “任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房”应设置排烟设施的规定,拿 yjgabc 所举案例,尺短请教了暖通专业设计人员,得到大致意见如下:
(1)“建筑高度大于6米后,就没有防烟分区的概念了”改为按“建筑室内净空高度超过 6m,可以不考虑防烟分区”来理解为妥;
(2)yjgabc 所举案例,风机平时通风,火灾时排烟,“一个防火分区里有十多台排烟风机”较难兼顾平时的通风量和火灾时的排烟量,不推荐这样设计。
但是,若能兼顾将“平时的通风量和火灾时的排烟量”做到满足建筑设计设计规范要求,“一个防火分区里有十多台排烟风机”的做法,不违规。 |
|