6/10用于小电阻接地系统,8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,而8.7/15用于故障可持 ...
闻见知行 发表于 2012-7-31 14:49
" 6/10用于小电阻接地系统,8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,而8.7/15用于故障可持续8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统(如发电机回路等安全性要求很高的)。
我认为非常正确,但有的供电局不同意你的做法,而且不改为8.7/15不送电,所以2010年后,我单位一直用8.7/15。 "
"8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,"------正确.
"而8.7/15用于故障可持续8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统(如发电机回路等安全性要求很高的)。"-------欠正确,或不完全符合《规范》的规定和要求!
GB50217-2007第3.3.2条规定:"......在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 ”
同型号、同规格的电缆,8.7/10与8.7/15的结构、技术参数都是一样的,绝缘水平也是一样的,只是表示方式不同而已。如查产品样本,你会发现8.7/10与8.7/15的电缆在同一张表格中。同材质电缆的绝缘水平主要看二个东西:绝缘层的厚度,电缆的试验参数(耐压试验参数等)。
GB50217-2007第3.3.2条文说明中就有10KV系统可用“8.7/10”电缆的说明。 |
|