账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: tsml

[求助] 用于等电位接地的扁钢要多大?

  [复制链接]
     
发表于 2012-8-14 14:49:29 | 显示全部楼层
重申一次,也还要分区2种等电位联结:
一、配电系统等电位联结;
二、防雷系统等电位联结。

由上述防雷规范和低压配电设计规范的条款可知:
(1)当防雷系统也接入到配电系统等电位联结体之后,则保护联结导体的截面有显著提升;
(2)若配电系统等电位联结是独立于防雷系统的,则保护联结导体截面按照Cu6-25选择即可。
发表于 2012-8-14 14:51:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-14 16:56:16 | 显示全部楼层


还得重申配电系统等电位联结害的区分3种情况:
1.总等电位联结
2.辅助等电位联结
3.局部等电位联结
三者对截面最小截面的要求是不一样的

有审图意见给出卫生间局部等电位联结导线不应小于6mm2的要求,还坚持要求设计按意见改
卫生间PE线也不过才2.5mm2,插座PE端子如何接得进  6mm2导线?
     
发表于 2012-8-14 17:14:27 | 显示全部楼层
回复 6# 大鼻山


根据 GB 50054-2011 的 3.2.15(表 3.2.15), 配电系统的等电位联结导体有可能是 25mm2铜;当1/2PE 线截面不小于的情况下,必定选用25mm2铜(或载流量与其相当的铝或钢);
根据 GB 50057-2010 的 5.1.2(表 5.1.2),防雷系统的等电位连接导体采用 16mm2 铜,即可满足所有防雷装置各连接部件的最小截面要求。

故,“防雷系统等电位”等电位联结导体规格要大于“配电系统等电位”等电位连接导体的说法,不一定成立。
     
发表于 2012-8-14 17:23:42 | 显示全部楼层
有审图意见给出卫生间局部等电位联结导线不应小于6mm2的要求,还坚持要求设计按意见改
sgf2002 发表于 2012-8-14 16:56


审图人员不承认 02D501-2《等电位联结安装》P5 所示“表1:连接线的截面”规定?
     
发表于 2012-8-14 17:26:49 | 显示全部楼层
难不成“卫生间局部等电位联结导线”也得满足“总等电位联结导线”不小于 6mm2 铜的要求?
     
发表于 2012-8-14 17:30:43 | 显示全部楼层
1、02D501-2《等电位联结安装》P16 所示,就是 4mm2 铜(BVR-1X4mm2),难不成错了?
2、02D501-2《等电位联结安装》P19 所示,满足连接线电阻的要求,有时采用 2.5mm2 也可以,难不成也错了?
     
发表于 2012-8-14 17:32:33 | 显示全部楼层
审图出现各种状况,怎么越来越多?
     
发表于 2012-8-14 17:35:09 | 显示全部楼层
回复 23# 尺短寸长


    呵呵,本来想向尺总您告一状的,后来想想不涉及安全、消防就算了

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 不能逆来顺受。

查看全部评分

     
发表于 2012-8-14 17:47:52 | 显示全部楼层
回复 6# 大鼻山

19# 所述,大鼻山也可以从 02D501-2《等电位联结安装》P5 所示中得到。
     
发表于 2012-8-14 19:17:39 | 显示全部楼层
回复 25# 尺短寸长


    李总:火灾报警5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
我听同事说上海这边有要求用50的。我不能确定是否有这么个说法,向您咨询下。
     
发表于 2012-8-14 20:46:15 | 显示全部楼层
回复 26# 老康阁楼

没听说过,不知此“用50”的要求从何而来。{:dizzy:}
发表于 2012-10-29 14:50:46 | 显示全部楼层
请注意:“联结”与“连接”的相同,与不同!用于配电系统的防电击的是“等电位联结”;用于防雷系统的是“等电位连接”,需要慢慢体会,咀嚼。
发表于 2012-10-29 21:59:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-30 15:12:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则