账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

选择性问题复网友小H

[复制链接]
     
发表于 2012-8-17 15:28:04 | 显示全部楼层
“假定你的一个末端箱体。”
一楼的假定条件,是猜楼主的箱体内上下级:
是普通塑壳+微断。
或微断+微断。

我不认为楼主采用的是智能断路器。我不认为楼主图纸中,需要应用区域闭锁选择性技术与能量选择技术。
治学以诚 发表于 2012-8-17 13:33


狡辩是没有用的。

“普通塑壳+微断”或“微断+微断”,在某种情况下,都能做到“即便短路电流已经超过上级断路器的瞬动脱扣整定值,还是能保证选择性配合的”,关键看具体生产厂家的选择性配合资料,而这些选择性配合资料,需要通过试验获得。
     
发表于 2012-8-17 15:54:34 | 显示全部楼层
“在某种情况下”指的就是:老诚你若想真正做到满足上、下级断路器的选择性配合,就得去查厂家技术资料。

而仅仅为了满足纸面上的选择性配合,按《电气技术措施》(2009 版)的简单倍数关系做设计,估计通过审图机构的审图,不存在难度。
     
发表于 2012-8-17 16:00:52 | 显示全部楼层
又:

老诚,FAS 消防联动的错误,想明白了没有?
还没想明白的话,快去请教通风和给排水专业,你得设计、你得审图哇。
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:00:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-21 16:17:47 | 显示全部楼层
治学以诚:请尺总拿一个末端箱“普通塑壳+微断”或“微断+微断”,情况下采用区域闭锁选择性技术与能量选择技术的例子来看看。

尺短寸长:末端箱“普通塑壳+微断”或“微断+微断”,目前不存在区域闭锁选择性技术;至于能量选择技术的例子,你的好朋友 cqzrm (园路葱葱)大侠手上有资料,你找他要就是。
     
发表于 2012-8-21 17:34:46 | 显示全部楼层
目前来说,2个微断要实现选择性,太难了

不过诚版的观点又让我耳目一新啊
     
发表于 2012-10-9 12:28:14 | 显示全部楼层
呵呵 论坛的各位版主们 可不可以请您们关于这个问题 统一一下意见 然后整理个最终的WORD版本出来。这是个很关键的问题,相信大家都会感谢您们的辛勤付出的,谢谢。
     
发表于 2012-10-9 14:06:16 | 显示全部楼层
请尺总拿一个末端箱“普通塑壳+微断”或“微断+微断”,情况下采用
区域闭锁选择性技术与能量选择技术
的 ...
治学以诚 发表于 2012-8-21 16:00

目前来说,2个微断要实现选择性,太难了

不过诚版的观点又让我耳目一新啊
嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-8-21 17:34


http://www.jzdq.net.cn/club/view ... =4#pid56990pid56990
cqzrm 的 52# —— “微断+微断”全选择性和部分选择性配合。
     
发表于 2012-10-16 12:38:11 | 显示全部楼层
对李总早已久仰大名 您说的这个帖子我也看过 最后的结果是 这个帖子的很多结论比较凌乱  不知可否论坛的几位元老 有空的话 统一一下认识 然后弄个最终的汇总帖出来?再次谢谢李总。毕竟选择性是大事,牵扯的东西又比较多,的确需要考虑的细节比较多,很多发面也容易忽略。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则