账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: daxia4000

[问题探讨] 关于普通照明回路电线截面的选择问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-9-3 16:42:37 | 显示全部楼层
貌似已经很久没有看到照明线路用2x1.5+1x2.5
发表于 2012-9-4 17:10:48 | 显示全部楼层
回复 1# daxia4000


    得考虑机械强度 规范是最低2.5mm2
发表于 2012-9-4 17:29:34 | 显示全部楼层
我不用1.5很多时候是因为照明回路太长了,灵敏度过不了……
     
发表于 2012-9-4 19:31:51 | 显示全部楼层
回复 2# gdx8785

照明回路线路截面不小于2.5,听说编规范时产生争论,是某编规范的而说:我家里就都是2.5的,就这么定下来了,哈哈

PE线、N线无可非议,照明相线我是搞不明白为啥要2.5
发表于 2012-9-4 21:54:33 | 显示全部楼层
说考虑机械强度的都回去把规范仔细的看清楚了再说话
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则