同样的建筑,怎会因甲方要求每户是三相或单相供电导致负荷计算有这么大的差异呢?
规范确定的仅是两种算法。无论每户采用三相还是单相,算出来的结果都应该相等。
楼上几位说的太容易把人绕晕了。
应该是:
总户数24户,按单相配电计算,每一相均有8户。查表取值0.65(单相4~8户最小值)
按三相配电计算,三相共有24户。查表取值0.65(三相12~24户最小值)
若总户数25户,按单相配电计算,最大一相有9户。查表取值0.65(单相9~12户最大值)
按三相配电计算,三相配平后有27户。查表取值0.65(三相27~36户最大值) |
|