关键还是是否一点接地的争论,个人理解如下
一点接地-----两个主开关及联络开关应采用3P。后端ATS应采用4P来避免杂散电流.
缺点:1.一点接地处可靠性要求高,一旦断开,则变成IT系统
2.对于变压器分别设在不同建筑物则一点接地难以实现。
3.检修时N线未断开,必须做好等电位
两点接地----两个主开关及联络开滚应采用4P来避免杂散电流,后端ATS同样应采用4P
缺点:1.需要4P的主断路器和联络开关,断零风险大
规范不能只站在一点接地的前提下讨论问题
如果是两点接地,变压器主开关和联络开关采用断开中性极的开关也能切断杂散电流的路径,也可以用来解释3.1.16条 |
|