账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wlx07010404

[电气资讯] 地下停车场里如果有这样的灯

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-11-22 18:17:10 | 显示全部楼层
这个节电80以上的,真够好啊
     
发表于 2012-11-23 08:24:38 | 显示全部楼层
在河北科技大学地下停车场照明改造示范工程中,相较于T8荧光灯管,我们的灯具创下了90.2%的记录!除非是停车场灯不会24小时常亮,或者部分亮灯的情况下,一般节能效果会达到80%以上wlx07010404 发表于 2012-11-22 14:28

有些概念混淆。这节能80%或90%,到底是因为灯具的改进,还是因为控制方式的改进?显然是后者……
     
发表于 2012-11-23 08:32:21 | 显示全部楼层
根据对照实验的基本要求,每组实验只能有一个变量。只可采取如下实验组合之一:
1、LED+自控开关 与 荧光灯+自控开关;
2、LED+普通开关 与 荧光灯+普通开关;

但是如果谁拿”LED+自控开关”与“荧光灯+普通开关”作比较,那显然其实验结果是会误导民众的。
     
发表于 2012-11-23 08:33:16 | 显示全部楼层
有些概念混淆。这节能80%或90%,到底是因为灯具的改进,还是因为控制方式的改进?显然是后者……
大鼻山 发表于 2012-11-23 08:24


显然是后者?

显然不是?
看介绍,应该是:既有灯具(含光源)的改进,又有控制方式的改进。
     
发表于 2012-11-23 08:36:49 | 显示全部楼层
wlx07010404 介绍的情况,十之八九是大鼻山的所言的:“LED+自控开关”与“荧光灯+普通开关”作比较。

要不然,不会有这么显著的节能效果。
     
发表于 2012-11-23 08:44:39 | 显示全部楼层
荧光灯和LED的光效相差无几。因此控制方式的改进才是主因。
 楼主| 发表于 2012-11-23 08:45:53 | 显示全部楼层
回复 18# 大鼻山


   在相同照度下,运用普通的开关,LED相对于T8荧光管可以达到60%的节电率;但是由于T8荧光灯不适合进行智能的明暗控制,所以LED在智能控制的情况下相较于T8荧光灯在普通控制下能够达到80%的节电率;河北科技大学的案例比较特殊,老师和学校工作人员的上下班时间相对集中,相比普通住宅,商业楼节电率会高一些
 楼主| 发表于 2012-11-23 08:47:41 | 显示全部楼层
看介绍,应该是:既有灯具(含光源)的改进,又有控制方式的改进。
尺短寸长 发表于 2012-11-23 08:33



    的确是在光源进行改进,外加上智能控制!{:smile:}
     
发表于 2012-11-23 08:51:10 | 显示全部楼层
在相同照度下,运用普通的开关,LED相对于T8荧光管可以达到60%的节电率;但是由于T8荧光灯不适合进行智能的明暗控制,所以LED在智能控制的情况下相较于T8荧光灯在普通控制下能够达到80%的节电率;河北科技大学的案例比较特殊,老师和学校工作人员的上下班时间相对集中,相比普通住宅,商业楼节电率会高一些wlx07010404 发表于 2012-11-23 08:45

你们LED光效是多少?再查查T8光效是多少?

节能率60%?有点离谱……。若在社会上去宣传宣传,可能还有人信以为真;而放在电气专业论坛来,信者就寥寥了
     
发表于 2012-11-23 08:53:30 | 显示全部楼层
社会上动辄宣传的LED如何如何节能,其实基本都拿LED与接近淘汰的白炽灯作比较的,而很少敢与荧光灯来比。
     
发表于 2012-11-23 09:28:40 | 显示全部楼层
社会上还习惯讲路灯LED如何如何节能,其实也是偷偷跟白炽灯比较的,也主要是为了蒙蔽上级领导和普通大众的。因为普通公众大多不清楚:常规路灯并非白炽灯,而是钠灯,而钠灯光效比LED高出一截……
 楼主| 发表于 2012-11-23 10:57:45 | 显示全部楼层
回复 25# 大鼻山


  我们主要做的是地下停车场灯具,所以这些数据是和普通直管荧光灯相较得出的,对于其他灯具还没有进行更详细的对比实验。在节能灯和LED灯相较这部分,大师有何高见?{:49:}
     
发表于 2012-11-23 11:25:43 | 显示全部楼层
在专业论坛,请尽量避免不实宣传。否则适得其反。
     
发表于 2012-11-23 11:31:50 | 显示全部楼层
我们主要做的是地下停车场灯具,所以这些数据是和普通直管荧光灯相较得出的,对于其他灯具还没有进行更详细的对比实验。在节能灯和LED灯相较这部分,大师有何高见wlx07010404 发表于 2012-11-23 10:57

你前面提到LED与T8比较,LED要节能60%。那么请问:
(1)T8是普通直管荧光灯,还是特殊直管荧光灯?
(2)请问你们的LED光效到底是多少?为什么避而不谈?它真比T8节能60%?
 楼主| 发表于 2012-11-23 11:38:07 | 显示全部楼层
回复 29# 大鼻山


    和普通的T8荧光灯比较的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则