[求助] 请教:阻燃和耐火电缆的选择

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-4 20:05:52 | 显示全部楼层
看了头晕。还是根据不同的项目自行确定吧
发表于 2012-12-5 12:06:03 | 显示全部楼层
电缆阻燃、耐火特性的分级目前我国可以参照的标准有二个:
1.GB/T19666-2005(如7楼所言)
2.GA306.1-2007、GA306.2-2007
在以上二部标准里,阻燃特性的判定标准都是引用了GB/T18380.3,但是要注意,GB/T18380.3已经有了新版,相应的规范号改成了GB/T18380.31-2008~GB/T18380.36。
耐火特性的判定标准都是引用了GB/T19216.21-2003,但是这部GB/T19216在2008年进行了增补,补充了GB/T19216.12-2008、GB/T19216.31-2008,增加的内容是燃烧试验温度不低于830℃时,电缆耐火特性的标准(此前温度标准是不低于750℃)。
由于阻燃及耐火内容在2008年均有修订或增补,在GB/T19666-2005里没有体现,故GB/T19666-2005应该很快有新版。同时,与国外同类标准相比,我国还缺乏电缆燃烧后喷水、撞击的制造和判定标准。
另,关于阻燃及耐火的分级。
以GB/T19666-2005为例进行叙述,在该标准里,阻燃分为A~D级(注意是很对成束电缆而非单根),但耐火没有分级,个人以为在该标准的新版应该会有相应的分级内容以对应GB/T19216.12-2008、GB/T19216.31-2008。
对于各类阻燃及耐火电缆在建筑工程中的使用,目前国标未见(如果各位有这方面信息,望赐教)。只有上海的DGJ08-93-2002可供参考。希望大佬们能行动起来,补上这块空白。
发表于 2012-12-5 12:07:33 | 显示全部楼层
以上叙述,如有不全,欢迎补充。
     
发表于 2014-8-31 10:12:29 | 显示全部楼层
学习了. 按照国标来吧
发表于 2014-9-11 23:05:53 | 显示全部楼层
sgf2002 发表于 2012-11-26 15:23
回复 1# potato

各地对阻燃、耐火电缆表示方法也是五花八门,建议各地统一按GB/T 19666-2005统一标准, ...

很长时间一直都没发现有规范上说的无卤无烟电缆存在,到底有没有呢?