账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chen811129

被审图的提了一条验收强条

  [复制链接]
     
发表于 2012-11-30 09:29:27 | 显示全部楼层
回复 1# chen811129


    楼主委屈了,想想每个电气设计师大概都收到过类似审图意见的,平复下心情吧。。。
人生不如意,十有八九。。。

提这种强条,电话沟通,一般审图老师会收回的,估计是吓唬你
如果来真的,按现在的规范,没有人不翻船的。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 如果来真的,按现在的规范……

查看全部评分

     
发表于 2012-11-30 09:35:07 | 显示全部楼层



    多沟通,多联系,--------不错的方法,不错的选择!{:smile:}

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 多沟通,多联系。

查看全部评分

发表于 2012-11-30 09:49:59 | 显示全部楼层
真是什么样的审图意见都有啊,又长见识了。。。{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2012-11-30 09:55:46 | 显示全部楼层
插座用RCD微断的瞬动,有必要再标注切断时间吗?
尺短寸长 发表于 2012-11-29 22:00



我设计的插座都用的是微断RCD,这条也被挑了好几次了,结果都是标上切断时间了事
刚才查了一下样本,什么也不标就是瞬动型的,多谢李总
     
 楼主| 发表于 2012-11-30 10:00:39 | 显示全部楼层
楼主的ATSE切换时间注明了没有?

审图是不是搞错——“消防水泵应保证在火警后30s内启动”与“消防泵启动 ...
尺短寸长 发表于 2012-11-29 22:06



要是ATSE的切换时间的话也应该是在系统图上标注吧,这条提的是电施-1,我想应该是让我在设计说明里说明此要求,也不知道这条属于给排水专业的还是电气专业的,要真是电气专业的我应该怎么改啊
     
发表于 2012-11-30 10:22:10 | 显示全部楼层
回复 20# chen811129

若ATSE的切换时间在系统图上已标定,且符合GB 50016-2006的8.6.9条“消防水泵应保证在火警后30s内启动”,完全不应该接受第4条审图意见,可予以驳回。{:smile:}
     
发表于 2012-11-30 11:36:24 | 显示全部楼层
首先很佩服审图的,怎么偏的规范条文,他是怎么找到的,先赞一个~!(反语)那么多常规规范他不用,非用点设计很少用的规范,确实不容易。提的问题都是拐角旮旯的问题。还用旧规范提审查意见。有一次我碰见个用高规给我提多层建筑意见的,被我电话驳回。自己连适用规范都搞不明白,还给我提意见。另外说点题外话,楼主的头像也太给力了{:titter:}
     
发表于 2012-11-30 12:27:14 | 显示全部楼层
首先很佩服审图的,怎么偏的规范条文,他是怎么找到的,先赞一个~!(反语)那么多常规规范他不用,非用点设 ...
yjgabc 发表于 2012-11-30 11:36



    “另外说点题外话,楼主的头像也太给力了”。-------你细看一下,其实,太给力了!{:48:}
发表于 2012-12-1 09:09:54 | 显示全部楼层
呵呵,我是碰到用住宅电气设计规范提我公共建筑。我说本工程不适合此规范,审查师很窝火。说我答复的另一条民规已出会议纪要对此条文作出更正也不能作数。对会议纪要不认同。
     
发表于 2012-12-1 11:06:33 | 显示全部楼层
回复 24# wxh930039

呵呵,还有拿着《高规》审高层厂房,拿着《民规》审工厂电气的!
现在啥稀奇事儿都有!
发表于 2012-12-3 10:40:13 | 显示全部楼层
我也有类似的。。。当时我们总师很不同意
     
发表于 2012-12-3 10:41:42 | 显示全部楼层
回复 26# Koiby


总师很不同意——总师如何对待和处理的?{:24:}
发表于 2012-12-3 10:42:52 | 显示全部楼层
回复 10# 尺短寸长


    一样,电气吃的是草,出的是奶呀!伤不起!!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 吃的是草,出的是奶!……伤不起!!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则