前几天实在太忙,没有来得及说自己的观点,感谢尺兄、鼻山老师、yangyang老兄等各位坛友各抒己见。
1、二级负荷应包括走道照明。
严格讲审图提的不算错,《民规》确实有规定,但是完全比照应急照明就说不过去了,当然提高了设计标准也不能算错,关键是如何设计二级负荷的非应急照明?请各位坛友在议论下,有啥好办法?难道真像审图的说的划到应急照明里,双互投供电?
2、总配电柜进线总断路器带隔离功能应取消总隔离开关
这条理论上没错,能省则省,但是请各位坛友咨询下你们常用的开关厂技术,他们生产的断路器是否可以当隔离开关使?就本人的咨询意见,北京地区,除施耐德等进口开关外,其余开关厂都说了,虽然样本里写的自家的断路器有隔离功能,但是不能代替隔离开关用,或者这样说其隔离功能宣传大于疗效,中看不中吃。
3、总进线处,电流互感器应只设一组,考核电度表和电流表。
这条看的很完美,但是估计独此审图一家,谁要是一直按他的做,我肯定其他外审内审的老爷子们肯定会叫你分开设置互感器。原因就是互不干扰。要是互感器坏了,两个表全罢工了。
4、设计有电气火灾监控系统,开关不应采用漏电断路器
这条没有道理。一个强电系统,一个是弱电系统,功能有交叉,但是并不是完全重合。试想,要是漏电开关能解决的事情,还发明电气监控系统做什么?其实这个问题有争论,正如yangyang老兄说的,在防火灾时可相互代替,我觉得不妥,一个直接作用于线路,一个是作用于信号,并不矛盾。我记得江苏审图集锦里好像有此论述。
5、屋顶水箱间应设置消防电话。
这条就没道理了,我估计审图师是把屋顶水箱间归到消防水泵房此类了,他认为屋顶水箱间类似于消防水泵房的作用。水箱间的作用怎么能和消防水泵房一样呢?估计审图师太望文生义了。
另外,回复yangyang老兄,经问同事,审图师确实不是老爷子,从声音判别估计是三四十岁的。按说这个年纪思维不能如此保守,审图夹杂了太多的个人意见,实属不该。由此联想到,审图师要是不学习,只是站在高处迫使设计师听命,那实在是设计界很悲哀的事情。 |
|