目前这种大底盘的工程比较多,在做单体设计时没有进行总体考虑,把单体当做TN-C-S设计,但变电所又在本楼座大底盘内,供电局只负责进行变电所内的变配电系统设计,出线的低压部分,由于单体设计时会有四芯的电缆选型,施工单位就这样照图施工,导致这样的情况:变电所是TN-S系统,但配出的是四芯电缆,到了单体配电室又不做重复接地。弱不加漏电保护系统(或RCD),实际上发现不了问题的。审图时提过,设计人员实际时没有总体考虑导致的,或许也有概念不清的关系 |
|