账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: rainmen_73

[电气资讯] 江苏消防部门首现“消防非消防配电从低压主开关分开要求”

 火.. [复制链接]
发表于 2013-1-28 22:23:25 | 显示全部楼层
QQ截图20130128222113.jpg
朝鲜人民发来贺电
发表于 2013-1-28 22:27:14 | 显示全部楼层
消防用电设备的电源应采取在变压器的低压出线端设置单独主断路器方式……

一个“等”字,展现国学的博大精深。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 博大精深!

查看全部评分

发表于 2013-1-28 23:02:08 | 显示全部楼层
这个文件编的,应该有个图示说明。仔细看看没有新意。
     
发表于 2013-1-29 09:13:57 | 显示全部楼层
我们就看江苏省的同行是如何执行这个规定吧,然后我们就可以参照执行了!
     
 楼主| 发表于 2013-1-29 09:43:40 | 显示全部楼层


还不知道怎么做呢。公变供电的如何改,专变的低压柜空间也要加不少
     
发表于 2013-1-29 11:22:35 | 显示全部楼层
真理向前多走一步就成了谬误。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 过犹不及!可悲可叹!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-29 16:33:31 | 显示全部楼层
其实也没傻,习惯就好了。
     
发表于 2013-1-29 16:50:07 | 显示全部楼层
这个屌爆了·········{:lol:}
     
发表于 2013-2-17 10:44:32 | 显示全部楼层
但愿不合理的规定早点夭折!{:shocked:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 但愿但愿!

查看全部评分

发表于 2013-2-17 21:19:22 | 显示全部楼层
估计很快会蔓延至全国的,关注。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 但愿不会。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-17 22:27:44 | 显示全部楼层
山东人民密切关注事件进展情况!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 上海人民同样密切关注。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-18 00:58:14 | 显示全部楼层
估计很快会蔓延至全国的,关注。。。
HZL9710 发表于 2013-2-17 21:19


似乎被阁下一语成谶。。。。{:cry:}
发表于 2013-2-18 10:01:03 | 显示全部楼层
顶一个,学习中
发表于 2013-2-19 08:44:45 | 显示全部楼层
新建筑设计防火规范报批稿10.1.6条款的条文说明提供了下面2个供电方案。 QQ截图20130219083539.jpg
QQ截图20130219083512.jpg

由于消防负荷的两段配电母线缺乏联络,因而在轻负荷时,如果为了变压器能经济运行而切除一台变压器后,就会导致消防负荷的两路低压配电末端切换成为空谈。如果为保证消防负荷供电可靠性,在轻负荷时,两台变压器仍继续运行又会导致不经济。如果增加消防负荷的两段配电母线的联络,又会增加投资,而且给变压器切换控制带来繁琐。
发表于 2013-2-19 23:05:27 | 显示全部楼层
上图可曾考虑过,如增加柴油发电机作为第三电源,该怎么设计。

最起码,要跟《供配电系统设计规范》GB 50052—2009中的图1应急电源接线示例,相衔接吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则