说实话吧,目前按 2009 年版《全国民用建筑工程设计技术措施》(电气)中的选择性配合做设计,要想通过审图,应该不成问题。
09措施85页,找到了。
如果2和3断路器是非选择性的,假设3处断路器是20A,那么2处的断路器就要是3处的2倍,最少要选40A的断路器。
3处断路器的瞬时脱扣器按照10In的话,就是200A,2处断路器的瞬时脱扣器按照10In的话,就是400A,大于规范说的1.4倍。
3断路器为20A,要满足选择性,那么2断路器最少要40A?
计算下级开关处最大短路电流:用于判断上、下级断路器是采用“完全选择性配合”还是采用“部分选择性配合”,这个在措施中说了么? |
|